    我是POLYCOLD在中国最早的服务工程 ;yr 'K  
    2007年之后才进了镀膜机这个行业。 `W5f'RU  
    冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 q N>j2~  
    b<%6aRC\  
    冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 Lr`yl$6  
    \n}cx~j  
    泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 Qk((H~I}  
    N)QW$iw9  
    堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 >6c{CYuT  
    一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 8{AzB8xp  
    可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 ).\%a h  
    少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 RJ`F2b sYN  
    HM`;%0T0(  
    'h$1vT  
    还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, 4g|}]K1s  
    造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 YQ]W<0(  
    yJ?6BLJi  
    不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) C&\#{m_1B  
    这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 A," u~6Bn  
    附件: POLYCOLD的作用及原理.rar (1372 K) 下载次数:258
     
    分享到
    离线拉比熊
    发帖
    89
    光币
    52
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-28
                 有用,不错 谢谢分享
    离线fly6947
    发帖
    236
    光币
    693
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
    经常出现POLYCOLD   9号点  温度只能降到-70 ℃    怎么破?
    发帖
    264
    光币
    778
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
    厉害了,相当实用的资料啊
    离线光迹
    发帖
    264
    光币
    1192
    光券
    0
    只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-23
    我的就是不化霜,换了阀门是好一两个月,之后又恢复原样;楼主如果有看到我信息,可以加我微信,大家交谈一下。我的微信1052488564,谢谢。
    离线ouyuu
    发帖
    564
    光币
    3337
    光券
    1
    只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
    怀疑是否用了盗版冷媒。 `Fie'[F5,)  
    盗版冷媒纯度有问题,导致某些冷媒组分冻结在制冷阀这些地方。 ~7 `,}) d  
    然后就是各种不能化霜,制冷慢之类的问题。 p#).;\M   
    ~| b\1SR  
    另外一个问题就是冷媒纯度问题导致的压缩机温度过高。 |.VSw  
    压缩机油长期在95度以上的话,容易产生机油炭化。 FQJiLb._Z  
    等那些炭泥堵掉毛细管的时候,机器基本就废了。 Fei5'  
    不过这是个长期的过程,2~5年不等。 (<YBvpt4>  
    所以现在盗版冷媒还是卖的很好。 EB| iW2'  
    (现在国内除了伯东的冷媒,都是盗版的)
    离线dcfcwdx
    发帖
    145
    光币
    12
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
    谢谢分享
    离线hcatp812
    发帖
    22
    光币
    19
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
    有用的资料
    离线knight627
    发帖
    95
    光币
    89
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
    正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样!
    离线ouyuu
    发帖
    564
    光币
    3337
    光券
    1
    只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
    回 knight627 的帖子
    knight627:正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样! (2018-11-21 10:06)  QWk3y"5n<  
    cD0rU8x  
    堵塞是因为开机时候处理不当,让压缩机油进入了冷媒管道. :j]1wp+  
    冷媒管道温度降低时,压缩机油冻结造成的堵塞. s*k)h,\  
    这种情况下,用吹风机加热电磁阀,然后COOL档开机基本能修复。 3>KEl^1DB  
    /K#k_k  
    也有少量是因为进水或者压缩机油炭化物造成的. 17 Ugz?  
    这种情况下需要更换冷媒