    [分享]POLYCOLD作用及原理 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线ouyuu
     
    发帖
    573
    光币
    3375
    光券
    1
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2017-09-28
    我是POLYCOLD在中国最早的服务工程 XS=f>e1<W  
    2007年之后才进了镀膜机这个行业。 6d/1PGB  
    冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 U%rq(`;  
    DLD5>  
    冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 N<^)tR8+  
    tX~ *.W:  
    泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 Hd57Iw  
    '9@AhiNV  
    堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 QzVoU |  
    一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 4)?s?+  
    可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 ?.^n,[2  
    少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 N^4CA@'{  
    O'h f8w  
     xq&r|el  
    还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, I+W:}}"j  
    造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 (Rh$0^)A  
    ?10L *PD@  
    不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) vOo-jUKs  
    这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 mv>-XJ+  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到
    离线renlgj
    发帖
    218
    光币
    95
    光券
    0
    只看该作者 47楼 发表于: 2024-07-22
    谢谢分享
    离线ouyang3721
    发帖
    1
    光币
    1
    光券
    0
    只看该作者 46楼 发表于: 2024-07-22
    制冷剂哪里可以采购到? VUC_|=?dL  
    发帖
    38
    光币
    28
    光券
    0
    只看该作者 45楼 发表于: 2023-07-02
    请教版主,现在polycold手动冲洗的时候,发生蓝屏现象,但交换主板后可以在另一台机器正常运行,但好的机器主板换上任然蓝屏并主板上D26 diag这个灯不亮,确认主板没问题,还有那边方向可以解决嘛?机台型号伯东MAX cool 4000H,谢谢
    离线comebackz
    发帖
    97
    光币
    10
    光券
    0
    只看该作者 44楼 发表于: 2022-09-13
    不错,谢谢分享!!!
    离线bilong
    发帖
    195
    光币
    52
    光券
    0
    只看该作者 43楼 发表于: 2022-09-12
    谢谢分享,学习
    离线hezhiwei
    发帖
    33
    光币
    34
    光券
    0
    只看该作者 42楼 发表于: 2022-09-09
    谢谢版主分享的培训资料
    离线liuwei2490
    发帖
    50
    光币
    30
    光券
    0
    只看该作者 41楼 发表于: 2022-04-04
    经验丰富
    离线chenfadi
    发帖
    300
    光币
    1
    光券
    0
    只看该作者 40楼 发表于: 2021-11-08
    556555555
    离线春风依旧
    发帖
    107
    光币
    1
    光券
    0
    只看该作者 39楼 发表于: 2021-10-13
    来学习下