切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 16538阅读
    • 47回复

    [分享]POLYCOLD作用及原理 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线ouyuu
     
    发帖
    572
    光币
    3374
    光券
    1
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-09-28
    我是POLYCOLD在中国最早的服务工程 0(S"{Ov  
    2007年之后才进了镀膜机这个行业。 lBaR  
    冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 uuQ(&  
    ;cQ6g` bM\  
    冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 @7B$Yy#  
    >(;{C<6|^  
    泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 /Z$&pqs!  
    ({q?d[q[  
    堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 %HL*c =  
    一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 7(5 4/  
    可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 g[3)P+  
    少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 q#s,- uu  
    l?Ya"C`FL  
    B#M5}QT|2  
    还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, ;A*`e$  
    造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 BG<qIQd  
    |>#{[wko  
    不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) :$n=$C -wp  
    这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 + ~>Aj  
    附件: POLYCOLD的作用及原理.rar (1372 K) 下载次数:259
     
    分享到
    离线拉比熊
    发帖
    89
    光币
    52
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-28
                 有用,不错 谢谢分享
    离线fly6947
    发帖
    237
    光币
    692
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
    经常出现POLYCOLD   9号点  温度只能降到-70 ℃    怎么破?
    发帖
    264
    光币
    778
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
    厉害了,相当实用的资料啊
    离线光迹
    发帖
    264
    光币
    1192
    光券
    0
    只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-23
    我的就是不化霜,换了阀门是好一两个月,之后又恢复原样;楼主如果有看到我信息,可以加我微信,大家交谈一下。我的微信1052488564,谢谢。
    离线ouyuu
    发帖
    572
    光币
    3374
    光券
    1
    只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
    怀疑是否用了盗版冷媒。 >o7n+Rb:  
    盗版冷媒纯度有问题,导致某些冷媒组分冻结在制冷阀这些地方。 QT>`^/]d  
    然后就是各种不能化霜,制冷慢之类的问题。 `CgaS#  
    rU2%dkTa  
    另外一个问题就是冷媒纯度问题导致的压缩机温度过高。 :[hgxJu+  
    压缩机油长期在95度以上的话,容易产生机油炭化。 {6_|/KE9_  
    等那些炭泥堵掉毛细管的时候,机器基本就废了。 NqDHCI  
    不过这是个长期的过程,2~5年不等。 ?C&z]f3(:  
    所以现在盗版冷媒还是卖的很好。 oaoU _V  
    (现在国内除了伯东的冷媒,都是盗版的)
    离线dcfcwdx
    发帖
    145
    光币
    12
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
    谢谢分享
    离线hcatp812
    发帖
    22
    光币
    19
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
    有用的资料
    离线knight627
    发帖
    95
    光币
    89
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
    正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样!
    离线ouyuu
    发帖
    572
    光币
    3374
    光券
    1
    只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
    回 knight627 的帖子
    knight627:正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样! (2018-11-21 10:06)  Oms. e  
    ~tR~?b T  
    堵塞是因为开机时候处理不当,让压缩机油进入了冷媒管道. ykX/9y+-s  
    冷媒管道温度降低时,压缩机油冻结造成的堵塞. +[tE^`-F  
    这种情况下,用吹风机加热电磁阀,然后COOL档开机基本能修复。 ?}a;}Q 6  
    qh2ON>e;  
    也有少量是因为进水或者压缩机油炭化物造成的. ,J{ei7TN  
    这种情况下需要更换冷媒