我是POLYCOLD在中国最早的服务工程师。 hGbSN_F
2007年之后才进了镀膜机这个行业。 \
k &ZA
冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 SY$%)(c8kL
'4,>#D8@O
冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 oD=+
Ypwn@?xeP
泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 ,L-G-V+
0`Y"xN`'i
堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 fF.sT7Az+
一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 `ZGKM>q`
可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 z9JZV`dNgz
少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 S^_F0</U,
vQmqYyOc2
RuWu#tk
还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, q@XxCP]
造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 Zb$P`~(%
. H9a
不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) Y@limkN:
这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 {QVs[
J1