我是POLYCOLD在中国最早的服务工程师。 9HrT>{@
2007年之后才进了镀膜机这个行业。 .Nz2K[
冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 P_6oMR
^.)oQo SE
冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 Bee`Pp2
esU9
泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 @dei}!e
m/uBM6SXx
堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 NovF?kh2
一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 ,Bax0p
可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 9$ZQuHSw7
少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 !qk+>6~A,
-J*BY2LU3f
W5 ^eCYHoi
还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, yXP+$oox9
造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 UngDXD )
l =~EweuM
不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) Vc0C@*fVM
这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 "j-Z<F]]