无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1122
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 MYVgi{  
项目内容:车间主跨照度改造 QlCs ,bT  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m sbi+o,%1  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 YZyV   
改造前照明情况描述: osdl dS  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 2jiH&'@  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) KrDG  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX waI:w,  
}5qpiS"V9  
改造方案 z[~ph/^  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W Ufr,6IX  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 A5[iFT>  
o!-kwtw`l  
%ot4$ eY  
Yfd0Np~  
p]E\!/  
_(%;O:i  
效果图 lzDA0MPI:  
QRKr2:o{  
3F ]30  
改造后现场照片 mo()l8  
T1[B*RwC  
&6q67  
改造前后对比: eOUv#F  
              改造前              改造后                    差异(效果) .TpM3b#r  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 >o,l/# z  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 M>_ U9g  
}LTyXo  
节能效果分析: '?)<e^  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) fZka$ 4  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 X 3q2XU  
数量        350个                350个                      700个 GX0S9s  