无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:959
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 !@]h@MC$7  
项目内容:车间主跨照度改造 $HR(|{piZ  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m 0 6G[^  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 iu:p &h  
改造前照明情况描述: 9b=^"K  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 u0 'pR# m|  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) 7p"~:1hU  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX 8zB+%mcF  
>> 8KL`l  
改造方案 C>(M+qXL+  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W ,:Rq  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 Y;I(6`,Y  
O}\"$n>  
7HR%rO?'  
5jCEy*%P@  
S92 !jp/  
L}sm R,  
效果图 1PT_1[eAR  
yI)RG OV  
'=G<)z@k  
改造后现场照片 WTy8N  
ju2X*  
]P ?#lO6  
改造前后对比: oT5rX ,8  
              改造前              改造后                    差异(效果) 5IF~]5s  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 y[7xK}`_  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 jJ{ w -$  
=w>>7u$4  
节能效果分析: t BXsWY{  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) "=5vgg3  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 GT`<jzAiQ  
数量        350个                350个                      700个 7_d#XKz@  