无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1261
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司  2.>aL  
项目内容:车间主跨照度改造 MX )mm^A  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m !+(c/ gwBh  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 Krw'|<  
改造前照明情况描述: b2 5.CGF  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 089 <B& <  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) #M5pQ&yZy  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX + \jn$>E  
w =2; QJ<  
改造方案 s$D"  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W vi; yT.  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 #9e2+5s  
=!N,{V_  
]]^r)&pox  
$No^\.mV  
mTU[khEmL=  
Bag_0.H&m  
效果图 \TS.9 >\  
3\2^LILLO  
&WJ;s*  
改造后现场照片 Min {&?a  
'Y22HVUX  
dh-?_|"  
改造前后对比: #DA,*  
              改造前              改造后                    差异(效果) U9Gg#M4tY  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 cof+iI~9O%  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 ;;}}uW=  
a^eR~efdu@  
节能效果分析: |<2<`3  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) XYze*8xUb  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 ,X)/ T!ff  
数量        350个                350个                      700个 UWW'[gEP1  