无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1260
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 -{cHp  
项目内容:车间主跨照度改造 NXU:b"G S  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m &9p!J(C  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 Az`Aa0h]7  
改造前照明情况描述: fFjpQ~0  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 tnRf!A;m  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) mL{P4a 1xf  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX 3 !"N;Q"  
m+kP"]v  
改造方案 Oj5UG*  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W g* q#VmE  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 #j QauO  
\G" S7  
\<4N'|:  
.+9hm|  
Dqx#i-L23  
,=:K&5mCv  
效果图 tIsWPt]Y  
w,LtQhQ  
?"6Zf LRi  
改造后现场照片 /`*{57/3  
B$4*U"tk  
,fkvvM{mq  
改造前后对比: > ;,S||  
              改造前              改造后                    差异(效果) { "y/;x/  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 Xn6#q3;^|  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 8Bf >  
ToXWFX  
节能效果分析: F"@%7xy  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) 3o<d= @`r  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 -Zt!H%U  
数量        350个                350个                      700个 AjC:E+g  
!#tVQ2O  
有什么请留言