无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1083
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 Jk=_8Xvr`  
项目内容:车间主跨照度改造 fMm.V=/+  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m 8\VP)<<  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 7 .y35y  
改造前照明情况描述: H.)Y*zK0.  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 5Y4#aq  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) F%ffnEJg  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX ;.U<Lr^9#  
MUW&m2  
改造方案 \=&F\EV  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W )&{<gyS1  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 80GBkFjV  
aN?^vW<  
`8lS)R!  
H3 >49;`  
8= "01  
5HC5   
效果图 f2iA5 rCV]  
){I!orQ  
aoHAB<.C  
改造后现场照片 Ud& '*,  
oJ.5! Kg  
[/Sk+ID  
改造前后对比: -{z<+(K!$  
              改造前              改造后                    差异(效果) f\vMdY  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 1k0*WCfZ  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 U ATF}x   
~J![Nx/  
节能效果分析: 83!{?EPE  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) ('z:XW96  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 +5x{|!Pn  
数量        350个                350个                      700个 EC/=JlL`5  