切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3769阅读
    • 0回复

    [转载]加工中心的机床参数重装 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线cyqdesign
     
    发帖
    29512
    光币
    97971
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2008-04-13
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    关键词: 加工中心机床
    作者:井冈山仪表厂数控站 冉启奎 i{I'+%~R  
    l"*qj#FD  
    加工中心机床参数主要包括CNC参数和PLC参数及其设定参数。所有这些参数存贮在有电池保护的RAM芯片中,或EEPROM芯片中。 m@;X%wf<U  
    k]u0US9/  
    加工中心在使用过程中,由于某些原因会使这些参数全部丢失或个别参数改变,带来的影响是轻则机床工作不正常,失去某些功能;重则发生碰撞以至整机瘫痪。参数丢失或个别参数改变的主要原因有以下几种: f7)}A/$4+  
    1t+]r:{  
    1 数控系统后备电池失效 <,(6*b  
    v:PNt#Ta  
    这种情况般发生在长期停机后再开机时。如果不是长期停机,机床CRT上就会有电池欠压报警,只要在一周内更换系统要求的电池即可。更换电池时,要在机床通电的情况下更换,否则会导致机床参数丢失。因此,定期对机南通电.使 ,v4Z[ (  
    机床夺运行一段时间.这样利于后备电池使用寿命的延长和及时发现后备电池是否失效。防止电器部分受潮,对机床数控、机械等各个系统使用寿命的延长也有很大益处。 q{ n~v>wU  
    q@~N?$>  
    2 机床 DNC状态下加工工件或在进行数据通讯时,发生电网 !sfOde)$  
    瞬间停电.导致系统程序不能及时还原RAM里的数据。 Fx~=mYU  
    yd]W',c  
    3.在维修过程中.由于维修人员不小心,拔掉了RAM板,导致RAM芯片失电。 4Smno%jq  
    6k%N\!_TUW  
    4 操作者误操作 lRi-?I| ~9  
    30-XFl  
    当参数发生异常时.首先要进行的工作是恢复和检查机床参数。 j/TsHJ=  
    RnPJ,Z5s&&  
    (~?P7RnU%  
    由于加工中心配套的数控系统种类繁多.参数重装的方法也因系统而异,就是同厂家的产品,也因系统版本不同而有差别,我们可以根据系统操作说明书中的详细介绍来进行。同时也应该在机床验收时要求厂家告知怎么操作。 L)H7~.Dj  
    w}zl=w{G  
    现在以国内使用较多的SIEMENS 810M系统为例进行介绍。 d!{,[8&  
    T)6p,l  
    810M系统的参数分为NC参数、设定参数、PLC参数等三种。其中,参数和设定参数可以在CRT上手工修改.而PLC参数则必须由专门的通讯软件Step5从RS232串口中传输,不能直接在CRT上修改。 bmr.EB/  
    yBXdj`bV  
    进行步骤如下: A7>0Pn%D3  
    S) Sv4Qm  
    1 关掉机床总电源,按住“诊断键”不松手,打开电源开关,直到系统进入初始化画面后松手。 _}:9ic]e  
    2 按下列顺序分别击按相应的软键,将Nc,PLC和设定参 /k|y\'<  
    数全部清除(在相应项目上系统打上“√ ”表示已清除)。 yw41/jHF  
    Z Mids"Xdf  
    ● Machine Data ,'v]U@WK  
    ● NC Data z\*ii<- @  
    ● PLC Data vg&Dr  
    o/@.*Rj>Bg  
    3.修改接口参数: Tm-Nz7U^^  
    _Ft4F`pM  
    S D 5011=11O00111 fLA!oeq{&}  
    S D 5010=00000000 MLtfi{;LH  
    S D 5012=00000000 4.$<o/M  
    S.D 5013=11000111 hC4##pAa  
    S.D 5016=00101000 8G`fSac`  
    51W\%aB  
    4 用计算机传入NC、PLC参数(这些参数是机床厂家调试完机床后,给用户的备份参数) }i!hzkK#  
    5.清除系统中的USER项目 YQ}Rg5 o  
    6 参照步骤3修改接口参数。 $`(}ygmP  
    7 传入NC、PLC设定参数。 "X4OUk  
    8 再次清除系统中PLC DATA项目。 L#Uk=  
    9 修改接口参数:S.D 5010=00000000 SL zL/5s  
    S.D 5012=00000000 R(@B4M2  
    10 用STEP 5软件传人PLC程序。 oFB~)}f<v  
    11.完成后,按“SET-Up—END—PW 软键,重新启动系统 U+CZv1  
    如果设有错误.机床的强电及液压系统就可以启动了;如果 mw!D|  
    还有错误,应再确认机床无硬件故障后,按上面步骤重新进行初始化。
     
    光行天下网站、公众号广告投放、企业宣传稿件发布,请联系QQ:9652202,微信号:cyqdesign
    分享到