作者:井冈山仪表厂数控站 冉启奎 UO&S6M]v7
j4l7Tx
加工中心的机床参数主要包括CNC参数和PLC参数及其设定参数。所有这些参数存贮在有电池保护的RAM芯片中,或EEPROM芯片中。 <)}*S
OO$<Wgh
加工中心在使用过程中,由于某些原因会使这些参数全部丢失或个别参数改变,带来的影响是轻则机床工作不正常,失去某些功能;重则发生碰撞以至整机瘫痪。参数丢失或个别参数改变的主要原因有以下几种: ^NCH)zK]v
<E^:{J95
1 数控系统后备电池失效 kz&)a>aA
Uarb
[4OZ
这种情况般发生在长期停机后再开机时。如果不是长期停机,机床CRT上就会有电池欠压报警,只要在一周内更换系统要求的电池即可。更换电池时,要在机床通电的情况下更换,否则会导致机床参数丢失。因此,定期对机南通电.使 CeZ5Ti?F
机床夺运行一段时间.这样利于后备电池使用寿命的延长和及时发现后备电池是否失效。防止电器部分受潮,对机床数控、机械等各个系统使用寿命的延长也有很大益处。 GM%|mFqeu
$""[(
d?0
2 机床 DNC状态下加工工件或在进行数据通讯时,发生电网 %d>Ktf
瞬间停电.导致系统程序不能及时还原RAM里的数据。 s4Wk2*7Mq
4j | vzyc
3.在维修过程中.由于维修人员不小心,拔掉了RAM板,导致RAM芯片失电。 1{~9:U Q
o#T,vu0s
4 操作者误操作 R_*\?^k|A
wF%XM_M
当参数发生异常时.首先要进行的工作是恢复和检查机床参数。 zso.?`85
?T^$,1-
Mz06cw&
由于加工中心配套的数控系统种类繁多.参数重装的方法也因系统而异,就是同厂家的产品,也因系统版本不同而有差别,我们可以根据系统操作说明书中的详细介绍来进行。同时也应该在机床验收时要求厂家告知怎么操作。 }Orc;_)r
06ueE\@Sg
现在以国内使用较多的SIEMENS 810M系统为例进行介绍。 [$./'-I]
Ve=0_GR0
810M系统的参数分为NC参数、设定参数、PLC参数等三种。其中,参数和设定参数可以在CRT上手工修改.而PLC参数则必须由专门的通讯软件Step5从RS232串口中传输,不能直接在CRT上修改。 dFUsQ_]<
NLdUe32A
进行步骤如下: RFZrcM
mg;qG@?
1 关掉机床总电源,按住“诊断键”不松手,打开电源开关,直到系统进入初始化画面后松手。 _W!g'HP-D
2 按下列顺序分别击按相应的软键,将Nc,PLC和设定参 uM\~*@
数全部清除(在相应项目上系统打上“√ ”表示已清除)。 2`lit@u&u
RJWlG'i
● Machine Data o`#;[
● NC Data "16==tLFE
● PLC Data pymT-
8IX6MfR}C
3.修改接口参数: fb#Ob0H
^C'k.pV
n~
S D 5011=11O00111 q/Gy&8
K
S D 5010=00000000 -aO3/Ik[q
S D 5012=00000000 Bf7RW[ -v
S.D 5013=11000111 B!Qdf8We
S.D 5016=00101000 "ex?
#qD&
UyJ5}fBJ
4 用计算机传入NC、PLC参数(这些参数是机床厂家调试完机床后,给用户的备份参数) J>+Dv?Ni$
5.清除系统中的USER项目 nyMA%9,B
6 参照步骤3修改接口参数。 eag$i.^aS
7 传入NC、PLC设定参数。 <oR Nd3d
8 再次清除系统中PLC DATA项目。 vI+PL(T@
9 修改接口参数:S.D 5010=00000000 7?A}qmv
S.D 5012=00000000 ./6L&?*`~;
10 用STEP 5软件传人PLC程序。 / '7WL[<
11.完成后,按“SET-Up—END—PW 软键,重新启动系统 Ohjqdv@
如果设有错误.机床的强电及液压系统就可以启动了;如果 {o]OxqE@
还有错误,应再确认机床无硬件故障后,按上面步骤重新进行初始化。