    作者:井冈山仪表厂数控站 冉启奎 oW/&X5  
    *#2`b%qh\M  
    加工中心机床参数主要包括CNC参数和PLC参数及其设定参数。所有这些参数存贮在有电池保护的RAM芯片中,或EEPROM芯片中。 Dt +"E  
    f}+G;a9Nj  
    加工中心在使用过程中,由于某些原因会使这些参数全部丢失或个别参数改变,带来的影响是轻则机床工作不正常,失去某些功能;重则发生碰撞以至整机瘫痪。参数丢失或个别参数改变的主要原因有以下几种: ~F' $p  
    "3hw]`a}  
    1 数控系统后备电池失效 'Y&yt"cs  
    _;@kS<\N  
    这种情况般发生在长期停机后再开机时。如果不是长期停机,机床CRT上就会有电池欠压报警,只要在一周内更换系统要求的电池即可。更换电池时,要在机床通电的情况下更换,否则会导致机床参数丢失。因此,定期对机南通电.使 o oS4F1ta  
    机床夺运行一段时间.这样利于后备电池使用寿命的延长和及时发现后备电池是否失效。防止电器部分受潮,对机床数控、机械等各个系统使用寿命的延长也有很大益处。 PGw"\-F  
    0{B5C[PTG  
    2 机床 DNC状态下加工工件或在进行数据通讯时,发生电网 i_=P!%,  
    瞬间停电.导致系统程序不能及时还原RAM里的数据。 Hh qx)u  
     vb70~k  
    3.在维修过程中.由于维修人员不小心,拔掉了RAM板,导致RAM芯片失电。 ]X-ZRmB`  
    HV?awc  
    4 操作者误操作 ^qk$W? pX  
    JdV!m`XpXy  
    当参数发生异常时.首先要进行的工作是恢复和检查机床参数。 VKs$J)6  
    /Fv1Z=:r  
    [I^SKvM  
    由于加工中心配套的数控系统种类繁多.参数重装的方法也因系统而异,就是同厂家的产品,也因系统版本不同而有差别,我们可以根据系统操作说明书中的详细介绍来进行。同时也应该在机床验收时要求厂家告知怎么操作。 ]XP[tLY Y  
    $9l3 DJ  
    现在以国内使用较多的SIEMENS 810M系统为例进行介绍。 <~Y4JMr"  
    Y{J/Oib  
    810M系统的参数分为NC参数、设定参数、PLC参数等三种。其中,参数和设定参数可以在CRT上手工修改.而PLC参数则必须由专门的通讯软件Step5从RS232串口中传输,不能直接在CRT上修改。 ]#*@<T*[  
    Z]Qm64^I  
    进行步骤如下: Az.Y-O<$\  
    TvQAy/Y0  
    1 关掉机床总电源,按住“诊断键”不松手,打开电源开关,直到系统进入初始化画面后松手。 eFeeloH?e*  
    2 按下列顺序分别击按相应的软键,将Nc,PLC和设定参 AX1\L |tJS  
    数全部清除(在相应项目上系统打上“√ ”表示已清除)。 F-=er e  
    ,3W a~\/Q  
    ● Machine Data g^]Q*EBa  
    ● NC Data RL&*.r&  
    ● PLC Data O=-|b kO  
    (Hn,}(3S  
    3.修改接口参数: nxH$$}9  
    J%[K;WjrZJ  
    S D 5011=11O00111 VyI%^S ]sS  
    S D 5010=00000000 YqDw*S{  
    S D 5012=00000000 opIcSm&  
    S.D 5013=11000111 6}|vfw  
    S.D 5016=00101000 ~pF'Qw" z|  
    <&x_e-;b'  
    4 用计算机传入NC、PLC参数(这些参数是机床厂家调试完机床后,给用户的备份参数) *PMql$  
    5.清除系统中的USER项目 ]Wy V bIu  
    6 参照步骤3修改接口参数。 qGh rJ6R!  
    7 传入NC、PLC设定参数。 ;=n7 Z  
    8 再次清除系统中PLC DATA项目。 tRXM8't   
    9 修改接口参数:S.D 5010=00000000 wo_FM `@  
    S.D 5012=00000000 ,:v}gS?Uq  
    10 用STEP 5软件传人PLC程序。 Us%VB q  
    11.完成后,按“SET-Up—END—PW 软键,重新启动系统 >Ek `PVPD  
    如果设有错误.机床的强电及液压系统就可以启动了;如果 pr m  
    还有错误,应再确认机床无硬件故障后,按上面步骤重新进行初始化。
     