作者:井冈山仪表厂数控站 冉启奎 .hX0c"f]b
:K~rvv\L7
加工中心的机床参数主要包括CNC参数和PLC参数及其设定参数。所有这些参数存贮在有电池保护的RAM芯片中,或EEPROM芯片中。 Xnv@H:$mxk
gB>imr#e&
加工中心在使用过程中,由于某些原因会使这些参数全部丢失或个别参数改变,带来的影响是轻则机床工作不正常,失去某些功能;重则发生碰撞以至整机瘫痪。参数丢失或个别参数改变的主要原因有以下几种: sdJ%S*)5G$
ebN(05ZV
1 数控系统后备电池失效 'qL5$ zG
<nWKR,
这种情况般发生在长期停机后再开机时。如果不是长期停机,机床CRT上就会有电池欠压报警,只要在一周内更换系统要求的电池即可。更换电池时,要在机床通电的情况下更换,否则会导致机床参数丢失。因此,定期对机南通电.使 HDmx@E.@
机床夺运行一段时间.这样利于后备电池使用寿命的延长和及时发现后备电池是否失效。防止电器部分受潮,对机床数控、机械等各个系统使用寿命的延长也有很大益处。 y=AsgJ
jt{9e:2%
2 机床 DNC状态下加工工件或在进行数据通讯时,发生电网 KVB0IXZC~
瞬间停电.导致系统程序不能及时还原RAM里的数据。 "l@A[@R
#:J:YMv
3.在维修过程中.由于维修人员不小心,拔掉了RAM板,导致RAM芯片失电。 /O|:{LQ
B< |VeU
4 操作者误操作 e>l,(ql
t;8\fIW5
当参数发生异常时.首先要进行的工作是恢复和检查机床参数。 _1^8xFe2
A4G,}r *n
7} be>(
由于加工中心配套的数控系统种类繁多.参数重装的方法也因系统而异,就是同厂家的产品,也因系统版本不同而有差别,我们可以根据系统操作说明书中的详细介绍来进行。同时也应该在机床验收时要求厂家告知怎么操作。 z %x7fe
2_;]
现在以国内使用较多的SIEMENS 810M系统为例进行介绍。 hv*>%p
6HoqEku/Q
810M系统的参数分为NC参数、设定参数、PLC参数等三种。其中,参数和设定参数可以在CRT上手工修改.而PLC参数则必须由专门的通讯软件Step5从RS232串口中传输,不能直接在CRT上修改。 \dRzS@l
P+<BOG|m
进行步骤如下: (1 CJw:
Q%ruQ#
1 关掉机床总电源,按住“诊断键”不松手,打开电源开关,直到系统进入初始化画面后松手。 P|e`^Frxt
2 按下列顺序分别击按相应的软键,将Nc,PLC和设定参 bGv*-;*
数全部清除(在相应项目上系统打上“√ ”表示已清除)。 o=pt_!i/
?c!:81+\
● Machine Data gH %y
● NC Data 25:Z;J>
● PLC Data 3VmI0gsm.>
><;Q@u5~
3.修改接口参数: aG%kmS&fv
EYL]TeS
S D 5011=11O00111 Z@3l%p6V
S D 5010=00000000 [,=d7*b(l
S D 5012=00000000 E\0X`QeY
S.D 5013=11000111 <FY&h#
S.D 5016=00101000 u~W{RHClW
;54(+5pqx
4 用计算机传入NC、PLC参数(这些参数是机床厂家调试完机床后,给用户的备份参数) ueDvMP
5.清除系统中的USER项目 eNRs&^
6 参照步骤3修改接口参数。 g\U/&.}DN
7 传入NC、PLC设定参数。 V/PAi.GZ
8 再次清除系统中PLC DATA项目。 [*8Y'KX <
9 修改接口参数:S.D 5010=00000000 XS?gn.o\
S.D 5012=00000000 fN-Gk(Ic
10 用STEP 5软件传人PLC程序。 hq#kvvi{f
11.完成后,按“SET-Up—END—PW 软键,重新启动系统 9R
p2W
如果设有错误.机床的强电及液压系统就可以启动了;如果 62[8xn=(%
还有错误,应再确认机床无硬件故障后,按上面步骤重新进行初始化。