访问TA的空间加好友用道具
|
眩光评价是照明质量评价的一个主要内容之一,我国在 GB50034-2013标准附录A中对室内照明场所统一眩光值(UGR)的计算方法作了规定,其与Litestar 4D采用的室内照明标准EN12464-1中的评价方法一致。 BPO5=]W 7 当灯具发光部分面积为 0.005 m2 <S<1.5 m2 时,统一眩光值(UGR) 理论计算公式为: }nd>SK4 xuK"pS
GTdoUSUq HOP*QX8C% 式中:Lb——背景亮度(cd/m2); FCEy1^u ω——每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角(图A.0.1-1a)(sr); ~Gu$EqQ Lα——灯具在观察者眼睛方向的亮度(图A.0.1-1b)(cd/m2); FH,]' P——每个单独灯具的位置指数。 k[r^@| =tOB fRM
h9)S&Sk{s 1—灯具发光部分;2—观察者眼睛方向; &: Q'X 3—灯具发光中心与观察者眼睛连线;4—观察者;5—灯具发光表面法线 e|]e\Or> k>($[;k|b 室内统一眩光值(UGR)的理论计算需要人员掌握基本的光学知识且计算过程复杂,而使用Litestar 4D计算眩光等光度学参数时简单、快速准确。 !Km[Qw
k- s;VW
%e 在Litestar 4D中计算UGR的流程如下: ,s[%,ep` \d@5*q 1. 首先根据图纸建立与实际相符的室内空间和室内布置, 然后设置计算眩光点位置、计算并输出结果。一般眩光计算点(观察者位置)被置于墙壁横向与纵向中心。 hq=;ZI :21d
Vu$m1,/ .?:*0 2. 然后在计算设置中勾选亮度和眩光,添加观察者位置和观察方向 cb}zCl
j o h:aa^a~yi ;{ifLI0# 图中第一个坐标为观察者位置,第二个坐标为观察点表示方向 y :;.r: Scrj%h%[ 3. 点击开始计算得到结果 6("_}9ZOc 7ch9Pf
W"NI^OX
|