眩光评价是照明质量评价的一个主要内容之一,我国在 GB50034-2013标准附录A中对室内照明场所统一眩光值(UGR)的计算方法作了规定,其与Litestar 4D采用的室内照明标准EN12464-1中的评价方法一致。 8.HJoos 当灯具发光部分面积为 0.005 m2 <S<1.5 m2 时,统一眩光值(UGR) 理论计算公式为: CHyT'RT Ji.FG"h+2
h t3P@; T9FGuit9 式中:Lb——背景亮度(cd/m2); vRb7=fXf ω——每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角(图A.0.1-1a)(sr); N :OLN[ Lα——灯具在观察者眼睛方向的亮度(图A.0.1-1b)(cd/m2); xFcW%m>9C P——每个单独灯具的位置指数。 t>P[Yld" 5 qMP u|A
d ATAH}r& 1—灯具发光部分;2—观察者眼睛方向; %%9T-+T 3—灯具发光中心与观察者眼睛连线;4—观察者;5—灯具发光表面法线 $F1Am% jX.'G 室内统一眩光值(UGR)的理论计算需要人员掌握基本的光学知识且计算过程复杂,而使用Litestar 4D计算眩光等光度学参数时简单、快速准确。 drvz
[
9; sf
O{.#5< 在Litestar 4D中计算UGR的流程如下: .l,]yWwfK cSjX/%*!m 1. 首先根据图纸建立与实际相符的室内空间和室内布置, 然后设置计算眩光点位置、计算并输出结果。一般眩光计算点(观察者位置)被置于墙壁横向与纵向中心。 fZ(k"*\MZ 2UopGxrPKw
Fr-Vq=j& ~Rx`:kQ 2. 然后在计算设置中勾选亮度和眩光,添加观察者位置和观察方向 R[kF(C& 0KZ$v/m 4b+_|kYb 图中第一个坐标为观察者位置,第二个坐标为观察点表示方向 0$i\/W+ _;R#B`9Iu 3. 点击开始计算得到结果 S_ra8HY8 t qUBl?i