$A"kHS7T
我是学电子的,但产品设计涉及到光学问题,头疼呀! 敬请指教下列问题: F<q'ivj:w
简述:研发烟雾火灾探测器,需要检测正庚烷火产生的烟雾。传感器采用光电感应原理,利用烟雾的散射与反射。 ?|'+5$
R/r)l<X@
现象: Ov"]&e(I[
1. 在9(长)x7(宽)x4(高)m的房间里中心地面放一个40x40cm铁盘并点燃正庚烷火(750ml),安装在房顶边上的探头感应出的烟浓度约为0.145dB/m(减光系数) \#.,@g
2. 用酒精灯,内灌正庚烷液体点燃(灯芯不会有任何燃损),燃烧的烟雾用铁管通入80X40X 40cm的箱体内,探头置于箱体内感应出的烟浓度约为0.38dB/m(减光系数) Vrn. #d
mZ
39 s
问题:为何二者结果会不一样呢? /%9D$\
>_P7 k5Y^
另请问一下:光密度(OD/米 )与 减光系数(dB/m)的转换关系。 G%w.Z< qy
\O5`R-
%JM:4G|q
^%|,G:r
非常感谢!