切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2218阅读
    • 0回复

    [分享]LED电源厂家如何对恒流电源的把握方法 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线hhdy88
     
    发帖
    10
    光币
    19
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-08-22
    许多应用场合都需要电流源,而不是电压源。在需要一种大电流电流源时,使用线性稳压器是不可取的,其原因在于串联电阻器的功耗很大。为了解决这一功率浪费问题,可以使用开关型稳压器。图中所示电路使用一个可调的稳压器 IC1(LM2576)。IC1只需几个外部元件,用来控制输出电流的可调检测输入端。电阻器RSC是一个电流传感器。TL08型运算放大器的一半即IC2用做差分放大器。当R1=R2=R3=R4时,输出电压是与RSC中的电流成正比的。良好的共模抑制比和宽范围的共模电压之所以重要,是因为这一运算放大器是针对大而不断变化的共模信号工作的。 7 y5`YJ}!  
    ?NOc]'<(G  
         vO`~rUA  
    3yX^93  
        TL082型运算放大器的另一半即IC3用做非倒相放大器。其所需增益取决于所需的输出电流。如图: pZ,=iqr  
    w &1_k:Z&  
         v6uR[18  
    ,bzE`6  
        式中,Io为输出电流。 Ngi] I#V z  
    w j !YYBH  
        例如,如果Io=2A,RSC=0.12w,则USC=0.24V。一般来说,LM2576的UREF=1.237V,则可以根据增益公式求出非倒相放大器的增益,即 HL]8E}e\"  
    Lp.dF)C\  
        G=UREF/USC=1.237/0.24=5.15             %CV@FdB  
                                 RL4J{4K  
        非倒相放大器的总增益为 Q"7vzri  
    }$i Kz*nx|  
        G=1+R7/R6   f^Sl(^f  
    NOM6},rp  
        如果R7=100kw,G=5.15,就可以求出R6的值(24.1kw)。当需要一个精确的输出电流时,可以将一只固定电阻和一个电位器串联起来,取代电阻器R6。测试表明,输出电流实际上是恒定的,不随负载变化而变化。例如,输出电压范围为0.3V~15V时,2A输出电流的变化不到1%。
     