为了保持机床的精度,必须密切注意安装机床的环境状况。 ySEhi_)9^
|)pRkn8x
1、 环境参数: QSxR@hC
Xbp~cn
项 目 环境参数条件 备 注 }KZt7)
温度 17℃~25℃(运行时)0℃~60℃(运输时) 允许范围15℃~40℃理想温差±2℃ SL O~
湿度 20℃时40%~70% 无结露 v==b.
2=
振动 0.5G以下
!8V
V{yP/X
2、 安装场所: Wu!s
:4V8Iz 71
不得将设备安装在辐射中,如:微波、紫外线、激光或X射线范围内。 <HC5YA)4
S);SfNh%CL
为了保证机床的加工精度,减少设备周围的温差,请不要在以下区域安装: yD-L:)@"
UHh7x%$n
1. 阳光直射 2. 湿度大 3. 温差大 4. 振动 5. 强磁场 6. 多尘 ,sqxxq
x&kM /z?/
避免在设备的安装区域的周围有如下情况: ?{Rv/np=F
8wXnc%
1. 车库 2. 有汽车频繁往来的车道 3. 压力或冲压设备 nbECEQ:|B
4. 电焊、点焊或氩弧焊 5. 变电站 6. 高压线路 */7+pk(
7. 易产生粉尘的设备或加工 T|o ]8z
oXxY$x*R1
3、 安装场地: oY K(=j
mz'r<v2Tc
设备安装场所的地基,必须全部夯实。没有空洞、虚土等地基不良现象。 7`c\~_Df_
J:!m49fF
设备安装场所必须有符合国家有关要求的固定电源,不得使用临时电源。必须保证设备有良好的接地保护。 ,3As
Ng
Duu)8ru
设备的安装场所必须要稳定的气源。提供的压缩空气必须为干燥的、洁净的符合国家有关要求的压缩空气。 Q^H8gsv
~g|Z6-?4Jj
4、 电源要求: 5S
EyAhB
pmIOV~K
设备安装场所提供的电源必须为三相四线制。线电压380V±5% 。 R|&Rq(ow"
fQkfU;5
如果设备场所提供的三相四线制电源线电压为200V±5%。设备在进行动力电接入时,就不要再通过变压器进行连接。 1_of;=9V
如果设备场所提供的三相四线制电源线电压为220V。设备在进行动力电接入后,要注意电源的稳压,务必保证电源电压波动不得高过220V +5%。 @|jLw($Ly
.EF(<JC?
5、 压缩空气: =G9 9U/
`;7eu=
压缩空气的主管路必须配有主管道过滤器、干燥器。气压必须保证在0.5~0.7Mpa,气体流量5立方米/每小时。