光纤端面怎么才算合格?据统计,光纤链路中有95%的链路问题都是由于光纤端面的清洁问题造成的。无论是数据中心、机房布线还是工厂量产环节,连接器端面的检验都是把控链路质量的第一道关卡。国际电工委员会(IEC)对光纤端面的检测提供了统一规范,在标准61300-3-35《光纤互连器件和无源器件 第 3-35 部分》中明确规范了光纤端面视觉检测对碎屑、划痕和缺陷等的量化指标。 现行有效版本为2022修订版(61300-3-35:2022),对比2015旧版,整体判定门槛有所放宽,也是目前很多厂商质检的通用检测依据,本文所提及的标准均以2022版标准整理。 分清三类端面损伤:缺陷、杂质、划痕 缺陷(defect,永久性损伤)是指光纤或插芯端面观测区域内永久性非线性表面损伤,包含凹坑、崩边、边缘破损、不可移除外来杂质等(不限于这些类型)。 杂质(debris,可清洁污染物),光纤/插芯端面观测区域内附着的各类可通过标准清洁工艺去除的外来颗粒物、污染物。 划痕(scratch,线性划伤)是指光纤端面永久性线状损伤,损伤宽度≤自身长度的1/5。 光纤端面区分逻辑:先查外围,再测纤芯核心 标准中将光纤端面划分为多层观测区域,核心检测区域为A纤芯层、B包层。普通插芯额外增加250μm直径外围洁净预检区,MPO多芯矩形插芯则需要完整检测整块插芯表面。对于多模光纤,纤芯层是直径65μm区域(兼容50μm、62.5μm),包层是直径65-110μm环形区域。单模光纤,纤芯层是直径25μm区域,包层是直径25-110μm环形区域。再根据端面各个区域中划痕和缺陷的质量和大小对光纤清洁度进行分级。 首先检查整个D区(接触面),并尝试清除可能迁移至关键A区和B区(纤芯与包层)的松散颗粒物。如果经多次清洁仍无法去除接触面颗粒,则可判定为缺陷。若插芯端面洁净度达标,方可对A区和B区进行检测,这两个区域仍将根据划痕和缺陷的尺寸与数量进行判定是否符合标准要求。 对于MPO插芯,IEC建议在检查单根光纤端面的A区和B区之前,应先检查整个套圈并尝试清除松散颗粒物。由于MPO连接器表面积较大,套圈任何部位的松散颗粒都可能迁移至单个光纤端面,导致气隙产生进而增加插入损耗和回波损耗。如果套圈经多次清洁仍存在残留颗粒,直接判定为缺陷。 各类连接器端面量化合格标准 多模PC&APC连接器通用判定标准: 对于单模PC光纤连接器,分了几种不同的回损要求的等级,分别是RL≥26dB、RL≥35dB、RL≥45dB的标准。 单模APC连接器通用判定标准: 小小的光纤连接器端面,直径仅百微米,却承载着整个光通信网络的数据传输命脉。做好端面清洁与标准化检测,就是守住光纤传输稳定的第一道防线。 关键词: 光纤端面检测