IES 文档概述
%"3 )TN4 7G2PMe;$m %B2XznZ:
IES(Illuminating Engineering Society)文件格式是由北美照明学会制定的标准,用于完整描述灯具的光强分布。它本质上是一个结构化的文本文件,包含表头信息(元数据)和核心的光强数据矩阵。 X!,@j\L
Q'NmSX)0
一份IES文件通常由两部分组成: TvhJVVQ+?
前言(Header):包含灯具的描述性信息。 $r.U
光度(Photometric)数据:包含实际测量的光强值。
<+`(\ 6Y*;{\Rd IES 文档详细结构解析
[W,|kDK o3Ot.9L )6oGF>o>
我们将按照IES文件的顺序,逐部分进行解读。 :>3=gex@^0
Ws[D{dS/
&]p}+{ (>
第1部分:前言 (Header) - 灯具的“身份证” ~4 #B'Gy[
lvSdY(8
L^Wz vv]
这部分包含了灯具的所有描述性信息,对于照明设计和归档至关重要。 D>ef
[TEST]:测试报告编号。例如:TE202509005-1。
[MANUFAC]:灯具制造商。例如:HIDE-A-LITE。
灯具描述:灯具的型号或名称。例如:OS-FLD。
[LUMINAIRE]: 灯具的物理尺寸、重量等(常为空)。
[LAMP]: 光源信息,包括数量、类型、额定光通量等。例如:
[LAMPCAT]: 光源目录号 (常为空)。
1: 灯具内光源的数量。例如:1。
4463.43: 单个光源的额定光通量(通常来自积分球测试)。例如:4463.43。
1.0: 镇流器流明系数(Ballast Factor),用于修正镇流器对光输出的影响。
T.&7sbE_
-e -e9uP
第2部分:光度数据 (Photometric Data) - 文件的核心 cSD{$B:
I+?hG6NM
_]>JB0IY
这部分定义了光强数据的坐标系统和数值本身。 ^JeMuU
f4t.f*#
1. 光强数据的数量和类型 !>.vh]8g
TILT=NONE: 最常见的选项,表示光度数据已经包含了灯具自身倾斜的影响(即分布光度计在测试时已处于正常使用姿态)。如果是TILT=INCLUDE,后面会包含额外的倾斜数据,现在已很少见。
w<wV]F*
2. 光通量、乘数和角度数量 ;2`sN
1 4463.43 1.000000: 这行非常重要,含义依次是:
1: 灯具中光源的数量。
4463.43: 灯具的总初始光通量(lm)。这个值 = 光源数量 × 单个光源光通量 × 镇流器流明系数。照明设计软件计算照度时,直接使用这个值作为总光通量。 =yiOJyx
1.000000: 光强乘数。将后面所有的光强值乘以这个数,就得到真实的坎德拉值。通常为1。
Mhpdaos
3. 垂直角度 (V Angles / γ Angles) 数量与列表 }6m?d!m
13: 垂直角度的数量。例如,报告中有13个垂直角度。
0.0 5.0 10.0 ... 90.0: 垂直角度的具体值列表(单位:度)。0°通常代表灯具正下方,90°代表水平方向。
@"87F{!
4. 水平角度 (H Angles / C Plans) 数量与列表 |Ur"za;%@
10: 水平角度的数量。
0.0 22.5 45.0 ... 337.5: 水平角度的具体值列表(单位:度)。
b[^{)$(
5. 光度数据类型 ROAI9sW0
1: 光度数据类型代码。
1: 光强(Candelas),这是最常见和标准的数据。
2: 亮度(Candelas per square meter),用于显示屏等。
3: 照度(Lux),用于测光源。
? 5|/
C
6. 测量单位 P_4DGW
1: 单位制。
1: 英制(英尺)。
2: 国际单位制(米)。现代软件和标准均使用2(米)。
*>
3Qd7
7. 灯具尺寸 ZW4aY}~)$
0.000000 0.000000 0.000000: 灯具的尺寸(长、宽、高),用于计算灯具本身在模拟中的遮挡,但对于点光源模拟通常设为0。
4iX-( ir,
8. 镇流器因子、未来因子和输入功率 dSK0h(8
1.000000 1.000000: 镇流器因子和未来因子,通常都为1。
45.551: 灯具的输入功率(Watts)。用于计算系统光效。
0{rx.C7|
9. 光度球类型 j~av\SCU*
1: 描述光强分布是基于哪种球体。
1: Type C (γ, C)。这是最常用的坐标系。C平面(水平角)是固定的,γ角(垂直角)从底部(0°)向顶部(180°)变化。您的报告就是这种类型。 F@W*\3)
2: Type B (β, α)。另一种坐标系,现在较少使用。
3: Type A (α, β)。
tai Vk4
10. 其他标志 `u'dh{,gE
0: 通常表示灯具不是对称的。如果是1,可能表示灯具是旋转对称的,软件可以优化计算。
'x%x'9OP
vs9?+3
第3部分:光强数据矩阵 (The Photometric Matrix) - 光的“地图” RIy\u>
#6> 6S;Ib
5G*II_j
这是文件的灵魂,一个巨大的数字矩阵。它定义了在每一个方向(水平角和垂直角的组合)上的光强值(单位:坎德拉,cd)。 gQVBA %
?[1SiJT
如何阅读? "ED8z|]j
矩阵的每一行对应一个垂直角度(V-angle)。
每一行中的多个数字对应在该垂直角度下,不同水平角度(H-angle) 的光强值。
示例: 假设垂直角为10°,水平角为0°, 22.5°, 45°, ...,那么第一行数据可能就是 1591, 1588, 1592, ...。
一个简化的例子:
wq0aF"k BSUPS+@+ text... (前述header信息)0.0 5.0 10.0 15.0 // 4个垂直角度0.0 45.0 90.0 135.0 180.0 225.0 270.0 315.0 // 8个水平角度... (其他信息)1000 950 900 850 // 垂直角0°时,8个水平角的光强800 780 760 740 // 垂直角5°时,8个水平角的光强... (以此类推)
POd/+e9d R{}qK r 总结与应用
]|oJ)5P I48VNX J\`^:tcG
IES文件就像一份为照明软件准备的“食谱”: d0UZ+ RR#
前言(Header) 是食材清单和厨具说明(总光通量、功率、型号)。 9C}qVoNu
光度数据定义 是烹饪步骤的度量衡(角度体系、单位)。 x7ATI[b[
光强数据矩阵 是每一步的火候和调料用量(每个方向的光线强弱)。 "dCzWFet
当您将IES文件导入Dialux、Relux、AGi32等软件时,软件会: &^QPkX@p
读取总光通量,知道这个灯总共“发出多少光”。 9%,;XQ
读取功率,计算光效。 v|@1(
读取角度体系和数据矩阵,在内存中构建一个三维的光强分布模型。 YMzBAf
在进行照度计算时,软件会模拟灯具在空间中的位置,对于计算点,根据其相对于灯具的方向(水平角和垂直角),在三维模型中查找(或插值计算)对应的光强值,然后利用平方反比定律计算该点的照度。