UID:315847
UID:326212
UID:2149
UID:324806
yzhuang:控制软件PID参数调整一下,一般是可以恒压的,当然,如果放气量很不稳定也可能导致控制失败 =v5(*$"pd" (2024-09-20 09:09) (U dDp"/
度魔银:1.手动融料重复性不好 8W[]#~77b 2镀膜机真空度是否有漏气现象 MH Yf8HN 3.充氧控制改固定参数 uWInx6p 4.真空计污染导致真空不准确 (2024-09-20 09:54) r=Q5=(hn
UID:295883
ouyuu:真空计和冲氧口的位置和距离很重要,如果压力周期性波动的话,就调整真空计位置。 !gHWYWu)! 但是现在看来好像是冲氧的压控问题。 (v:ek_ 真空计一般是用电压信号,要保证压控仪和真空计用的电压定义是一样的。 oD@jtd>b% 另外要排除信号干扰,如果真空信号受干扰了,那么肯定无法稳定的进行控制。 -z$2pXT ^ 最后一个应 .. (2024-10-22 22:50) S)@vl^3ec