yzhuang:控制软件PID参数调整一下,一般是可以恒压的,当然,如果放气量很不稳定也可能导致控制失败 vPSH (2024-09-20 09:09) !*+~R2&b
度魔银:1.手动融料重复性不好 5JIa?i>B 2镀膜机真空度是否有漏气现象 H@,jNIh~h 3.充氧控制改固定参数 B5zu?AG 4.真空计污染导致真空不准确 (2024-09-20 09:54) UH.M)br
UID:295883