UID:315847
UID:326212
UID:2149
UID:324806
yzhuang:控制软件PID参数调整一下,一般是可以恒压的,当然,如果放气量很不稳定也可能导致控制失败 oj+hQ+> (2024-09-20 09:09) kc`Tdn
度魔银:1.手动融料重复性不好 +ksVtG, 2镀膜机真空度是否有漏气现象 zIAD9mQex 3.充氧控制改固定参数 0flRh)[J 4.真空计污染导致真空不准确 (2024-09-20 09:54) \ }G>8^
UID:295883