切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 13258阅读
    • 45回复

    [分享]POLYCOLD作用及原理 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线ouyuu
     
    发帖
    547
    光币
    3308
    光券
    1
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-09-28
    我是POLYCOLD在中国最早的服务工程 !\)9fOLs  
    2007年之后才进了镀膜机这个行业。 J%Cn  
    冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 yX-h|Cr"  
    4iXB`@k  
    冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 o=&tT,z  
    ]M:=\h,t>  
    泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 &<oZl.T  
    5IwQ <V  
    堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 (M>[D!Yt  
    一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 aSN"MTw.  
    可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 $KmhG1*s  
    少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 jjT|@\-u  
     QB/H  
    i9QL}d  
    还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, ]*M VVzF  
    造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 gcaXN6C  
    <~rf;2LZ  
    不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) Id<3'ky<N  
    这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 L.%N   
    附件: POLYCOLD的作用及原理.rar (1372 K) 下载次数:243
     
    分享到
    离线拉比熊
    发帖
    89
    光币
    52
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-28
                 有用,不错 谢谢分享
    离线fly6947
    发帖
    236
    光币
    693
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
    经常出现POLYCOLD   9号点  温度只能降到-70 ℃    怎么破?
    发帖
    258
    光币
    777
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
    厉害了,相当实用的资料啊
    离线光迹
    发帖
    264
    光币
    1072
    光券
    0
    只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-23
    我的就是不化霜,换了阀门是好一两个月,之后又恢复原样;楼主如果有看到我信息,可以加我微信,大家交谈一下。我的微信1052488564,谢谢。
    离线ouyuu
    发帖
    547
    光币
    3308
    光券
    1
    只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
    怀疑是否用了盗版冷媒。 _>/T<Db  
    盗版冷媒纯度有问题,导致某些冷媒组分冻结在制冷阀这些地方。 4/Vy@h"A3  
    然后就是各种不能化霜,制冷慢之类的问题。 #2F 6}  
    |?t6h 5Mt"  
    另外一个问题就是冷媒纯度问题导致的压缩机温度过高。 wc-ll&0Z  
    压缩机油长期在95度以上的话,容易产生机油炭化。 /!r#=enG7  
    等那些炭泥堵掉毛细管的时候,机器基本就废了。 0'DlsC/`*  
    不过这是个长期的过程,2~5年不等。 +dkbt%7M  
    所以现在盗版冷媒还是卖的很好。 Dm3/i |Y  
    (现在国内除了伯东的冷媒,都是盗版的)
    离线dcfcwdx
    发帖
    145
    光币
    12
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
    谢谢分享
    离线hcatp812
    发帖
    22
    光币
    19
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
    有用的资料
    离线knight627
    发帖
    94
    光币
    88
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
    正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样!
    离线ouyuu
    发帖
    547
    光币
    3308
    光券
    1
    只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
    回 knight627 的帖子
    knight627:正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样! (2018-11-21 10:06)  ?H7*?HV  
    Q3#- q> ;7  
    堵塞是因为开机时候处理不当,让压缩机油进入了冷媒管道. /%Bc*k=ox  
    冷媒管道温度降低时,压缩机油冻结造成的堵塞. 8WU UE=p  
    这种情况下,用吹风机加热电磁阀,然后COOL档开机基本能修复。 XM3N>OR.  
    =+q9R`!L]  
    也有少量是因为进水或者压缩机油炭化物造成的. 2Z6#3~  
    这种情况下需要更换冷媒