一、防雷接地不符合要求 j6vZ{Fx;w
1、现象 R3n&o%$*
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 >U<nEnB$?
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 noA\5&hqW
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 k~f+L O
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 #sU~fq
2、原因分析 h50StZ8Yr
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 $>=Nb~t!/
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 ^Nw]'e3
3、预防措施 7omGg~!k(
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 49oW 'j
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 'w[d^L
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 s ;s-6%p
二、室外进户管预理不符合要求 zm+4Rl(
l、现象 \GvY`kt3
(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 uV_)JZW,L
(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。 jF{gDK
(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。 V6MT> T
(4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。 yH%+cmp7
2、原因分析 9K46>_TyH
(l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 xH_ie
(2)、与土建和其他专业队伍协调不够。 LGRO En<*d
(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。 &OR