切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3366阅读
    • 0回复

    [转载]现场照明检测的实施要求 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线991518
     
    发帖
    1028
    光币
    11188
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2009-09-10
    现场照明检测包括:体育场馆照明;道路、隧道照明;商业照明;广场照明;工厂照明;办公室照明。 O .Iu6D  
    ;SaX;!`39+  
    一、照度测量 k.^co I5  
    ?jt}*q>X]  
      测量照度时应先观察被测区,选出具有代表性的区域作为测试单元。将测试单元划分为2~4m的正方形网络(照度均匀度较好时,网格间距可大些;均匀度稍差时,网格间距小些),网格边线一般距墙面0.5~1m,以避免被反射光影响。 mG`e3X6@-  
    D]W$?( =4  
      进行水平照度测量时,测量平面一般距地面高0.8m;对走廊和楼梯进行水平照度测量时,规定测量平面为地面或距地面15cm以内的水平面。测量需在各种光源的光输出稳定后进行,测量过程需保持电源电压不变,当电源的电压和额定电压不符时应对测量结果进行修正。 WxJf{=-  
    wUQw!%?>  
    二、亮度测量 O:"*q&;J  
    m-DsY  
      室内亮度测量是指对室内各表面的亮度如墙面、地面、顶棚或工作面等表面亮度进行测量。其测量方法分直接法和间接法。直接法是直接用亮度计测量亮度。间接法是通过测量照度确定表面亮度。对于漫反射表面,其表面亮度可由下式决定: S_v'hlrrT  
    E3l> 3  
      L=E·ρ/π tBT<EV{ G  
    l)w Hl%p  
      式中:L——表面亮度(cd/m2); 2aB^WY'tC  
    ivz>dJ?T  
      E——表面照度(1x); S:q3QgU=X  
    C2xL1`  
      ρ——表面的反射比(%)。 GbA.UM ~  
    ;9ly'<up  
      对于漫反射表面或接近漫反射表面,我们可以使用直接法和间接法;对于非漫反射表面,我们必须使用亮度计对其进行直接测量。 iNWo"=J  
    0zCw>wBPW  
    三、现场色温和显色指数测量 ?wF'<kEH  
    T<@cd|`  
      照明光谱辐射测色仪是一种便携、快速、基于分光原理的光度色度测试仪。利用光谱测色仪,我们可以在计算机控制下完成在可见光光谱波段(380~780nm)的光谱辐照度分布的测量,然后通过软件计算出环境照明光的照度、色温、显色指数、色差等多种光色参数。 TsUOpEuX  
    L%$|^T=%  
    四、光谱反射比/透射比测量 #8bsxx!s  
    `S.ZS}~!F  
      室内建筑物表面的光谱反射率比和透射比,表示在全光谱波段内材料对于不同波长光的发射比,由于其中包含了光谱的信息,使得它比普通的不考虑光谱信息的单一测量材料表面反射比或透射比的方法更能准确描述材料对于光和颜色的反射特性。 M$d%p6Cv  
    NeBsv= [-  
      浙江大学三色仪器有限公司研制的“SPR-300B便携光谱反射计”是针对建筑墙面、地板、天花板等反射表面和门窗玻璃透射材料的测试仪器。由于物体颜色由物体反射特性和照明条件两个因素决定,所以通过测量建筑材料的表面光谱反射比,我们可以得到物体在各标准光源的照明下所显示出的颜色特性。 :%AL\ n  
    |*Yf.-  
      该套系统主要由四部分组成: p=B>~CH  
    ~-t>z  
      ①CCD微型光谱仪。测量反射光的光谱辐射功率分布。 M- 2Tz[  
    `#QG6/0  
      ②PC计算机。接收测量数据,并给出分析报告。 ,7)C"  
    qdG~!h7j  
      ③光谱反射测量软件。 kR@Yl Yo  
    >'5_Y]h4m|  
      将上述各部分结构联机,并控制、采集、分析数据,得到物体表面的反射比和颜色参数。 ~h=X8-D  
    p,<&zHb>K  
      ④CIE d/0反射比测量附件。产生测量用漫射光,接收材料反射光,并送入微型光谱仪。 J~iBB~x.  
    -;XKcS7Ue  
      光谱反射比测量步骤如下: -l-E_6|/W  
    ^*= 85iyo  
      (1)将计算机、微型光谱仪和反射比测量用附件连接固定正常。 a=$t&7;,  
    j9U%7u]-k  
      (2)将仪器测量口对准被测表面,点击参数设置,进入设置界面,如图5所示。 qcJft'>F  
    fiI $T:g.  
      在界面右侧的曝光时间第一行输入时间,例如:40ms。 V~yAE @9  
    LrV{j?2@  
      (3)点击光谱测量,测量当前点的光谱反射比。 {"H2 :-t<  
    d ~_`M0+  
      (4)测量完成后可以通过保存、读取、打印等功能对数据进行操作。
     