用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 mPhrMcL
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 )83UF
r4kP
-)='htiU
一、 种类: }F v:g!
eN]AJ%Ig
1. 按材料分 p_ H;|m9
f=$w,^)M
1)钢质电缆桥架(不锈钢) k`#OXLR
2)铝合金电缆桥架 >gQJ6q
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) nu'r`
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) n+ot. -
S!\4,6
2. 按形式分 e7T}*Up
`>.^/SGu>?
1) 槽式 A"yiXc-N~\
2) 托盘式 Wc6Jgpl
3) 梯级式 %Y0,ww2
4) 组合式 k/U1
: 9
y;'yob
3. 按表面处理分 UG@9X/l}
}8joltf
1)冷镀锌及锌镍合金 8XS_I{}?
2)喷塑 CxvL!ew
3)喷漆 nU^ -D1s{
4)热镀锌 {>x6SVF
5)热喷锌 J(0E'o{ug
S-^:p5{r
二、 执行标准: 4Lg!54P8
z' oK
0"
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 8[PD`*w
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 F!N D
3. QB/T1453-92电缆桥架 TnuNoMD.
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 C'Gj\
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 #8cpZ]#
D'Fj"&LK
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 pZVT:qFF
( o(, ;
三、 技术条件: :NHP,"
2rzOh},RS
1. 正常使用条件 YI877T9>
a/@F?\A
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 `f|Gw5R
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 t\GoUeH]
j3W)
2. 特殊使用条件 K@RE-K6{
C>}@"eK
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 hggP9I:s,
2) 敷设在消防线路中。 7I#<w[l>k
3) 敷设在海拔2000米以上。 >e'Hz (~'/
=yR$^VSY
3. 电缆桥架的结构要求 t9U-c5bR
uG\ @e'pr
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 oJ:\8>)9
XCN^>ToD
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 EuJ_UxkG
hOOkf mOM
材料应符合自身的相关标准 j\LJ{?;jC
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 # $N)
铝制 GB/T3880和GB/6892 )R+26wZ|n*
玻璃钢 GB/T15568 GR%h3HO2&
耐火桥架 GB8624-1997中B级
*v}3So
],W/IDv
3) 常用规格 0gIJ&h6*f
]Yw/}GKB
高 40 50 60 80 100 150 200 :j<ij]rsI
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 5#WyI#YNG
~;QzV?%
4) 板材厚度 / b;GC-"v
j%q,]HCANh
钢制桥架允许最小板厚: Gg,&~
jHib
R(1N]>
宽B 允许最小板厚& r@30y/C
B1<00 1.0 SjmWlf,
100≤B<150 1.2 .='hYe.
150≤B<400 1.5 C/JFb zVx
400≤B≤800 2.0 U65a_dakk
800<B<1000 2.5 o8ERU($/
1000<B<1200 3.0 n N_Ylw
W,D$=Bg
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 n>o0PtGxC
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 eoGGWW@[
,zP.ch0K
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 O: J;zv\
bT8 ?(Iu
四、 桥架检验 (Qp53g
B/^1uPTZ71
1. 依据企业标准对桥架检验 &Sr7?u`k
b\.l!v n0
2. 检验程序及检测方法 4k]DktY}.
FSNzBN
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 o-ee3j.
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 dBeZx1Dy
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 %"gV>E_u
&2Q0ii#Aa
3. 表面处理 C]f`
a*N<gId
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 wRCv?D`vV
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am ,UA-Pq3}
检测标准:GB/T13912-92 uJ:SN;
检测方法:用磁性测厚仪检测。 (oG-h"^/
2) 电镀锌或锌镍合金 g-NfZj?
桥架主体≥12 am 附注(93) bkSI1m3
3) 喷涂或喷漆 8jdEx&K
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 YsBOh{Ml
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 '7ps_pz
热镀锌按附录B试验应不脱落 rP<S
=eb
5) 电镀锌和锌合金 2+'4 m#@)
按附录B试验应不脱落 %I^y@2A4`
6) 喷涂或喷漆 j-n-2:Q
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 6?uo6 I
#*v:.0%
4. 光泽度 })TXX7[h
;p] f5R^
防护处理的表面光泽应不低于60%。 IPxK$nI^
M!Wjfq
^~
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 .CAcG"42
^1jZwP;5eW
5. 耐盐雾性 JZom#A.
dt
f{j.jfl\x
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 ?]Wg{\NC6
q*pWx]Y
6. 制造精度 =L F9im
:dM
eNM-
1) 桥架的长度极限偏差 iO2%$Jw9\
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm \|< 5zL
2) 桥架的宽度极限偏差 "<^]d~a_
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm 8^U+P%
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 Ip&Q'"HYj
3) 桥架表面平面度允差 jC3)^E@:"
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm kM o7mkV
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm r_EuLFM A
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 .`5BgX7W
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) o?]g
fd&=\~1_$
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。