    [标准]电缆桥架类型、标准、型号说明 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线HAHA^_^
     
    发帖
    1384
    光币
    1231
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2008-11-30
    用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 mPhrMcL  
    优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 )83UF r4kP  
     -)='htiU  
    一、 种类: }F v:g!  
    eN]AJ%Ig  
    1. 按材料分 p_ H;|m9  
    f=$w,^)M  
    1)钢质电缆桥架(不锈钢) k`#OXLR  
    2)铝合金电缆桥架 >gQJ6q  
    3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) nu'r `  
    4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) n+ot. -  
    S!\4,6  
    2. 按形式分 e7T}*Up  
    `>.^/SGu>?  
    1) 槽式 A"yiXc-N~\  
    2) 托盘式 Wc6Jgpl  
    3) 梯级式 %Y0,ww2  
    4) 组合式 k/U1 :9  
    y;'yob  
    3. 按表面处理 UG@9X/l}  
    }8joltf  
    1)冷镀锌及锌镍合金 8XS_I{}?  
    2)喷塑 CxvL!ew  
    3)喷漆 nU^-D1s{  
    4)热镀锌 {>x6SVF  
    5)热喷锌 J(0E'o{ug  
    S-^:p5{r  
    二、 执行标准: 4Lg!54P8  
    z' oK 0"  
    1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 8[PD`*w  
    2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 F!N D  
    3. QB/T1453-92电缆桥架 TnuNoMD.  
    4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 C'Gj\  
    5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 #8cpZ]#  
    D'F j"&LK  
    标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 pZVT:qFF  
    ( o(,;  
    三、 技术条件: :NHP,"  
    2r zOh},RS  
    1. 正常使用条件 YI877T9>  
    a/@F?\A  
    1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 `f|Gw5R  
    2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 t\GoUeH]  
    j3W)  
    2. 特殊使用条件 K@RE-K6{  
    C>}@"eK  
    1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 hggP9I :s,  
    2) 敷设在消防线路中。 7I#<w[l>k  
    3) 敷设在海拔2000米以上。 >e'Hz(~'/  
    =yR$^VSY  
    3. 电缆桥架的结构要求 t9U-c5bR  
    uG\ @e'pr  
    1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 oJ:\8>)9  
    XCN^>ToD  
    2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 EuJ_UxkG  
    hOOkf mOM  
    材料应符合自身的相关标准 j\LJ{?;jC  
    钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 # $N)  
    铝制 GB/T3880和GB/6892 )R+26wZ|n*  
    玻璃钢 GB/T15568 GR%h3HO2&  
    耐火桥架 GB8624-1997中B级 *v}3So  
    ],W/IDv  
    3) 常用规格 0gIJ&h6*f  
    ]Yw/}GKB  
    高 40 50 60 80 100 150 200 :j<ij]rsI  
    宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 5#WyI#YNG  
    ~;QzV?%  
    4) 板材厚度 /b;GC-"v  
    j%q,]HCANh  
    钢制桥架允许最小板厚: Gg,&~ jHib  
    R(1N]>  
    宽B 允许最小板厚& r@30y/C  
    B1<00 1.0 SjmWlf,  
    100≤B<150 1.2 .='hYe.  
    150≤B<400 1.5 C/JFb zVx  
    400≤B≤800 2.0 U65a _dakk  
    800<B<1000 2.5 o8ERU($/  
    1000<B<1200 3.0 n N_Ylw  
    W,D$=Bg  
    连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 n>o0PtGxC  
    盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 eoGGWW@[  
    ,zP.ch0K  
    5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 O:J;zv\  
    bT8 ?(Iu  
    四、 桥架检验 (Qp53g  
    B/^1uPTZ71  
    1. 依据企业标准对桥架检验 &Sr7?u`k  
    b\.l!vn0  
    2. 检验程序及检测方法 4k]DktY}.  
    FSNzBN  
    1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 o-ee3j.  
    2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 dBeZx1Dy  
    3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 %"gV>E_u  
    &2Q0ii#Aa  
    3. 表面处理 C]f`  
    a*N<gId  
    桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 wRCv?D`vV  
    1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am ,UA-Pq3 }  
    检测标准:GB/T13912-92 uJ:SN;  
    检测方法:用磁性测厚仪检测。 (oG-h"^/  
    2) 电镀锌或锌镍合金 g-NfZj?  
    桥架主体≥12 am 附注(93) bkSI1m3  
    3) 喷涂或喷漆 8jd Ex&K  
    桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 YsBOh{Ml  
    4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 '7ps_pz  
    热镀锌按附录B试验应不脱落 rP<S =eb  
    5) 电镀锌和锌合金 2+'4m#@)  
    按附录B试验应不脱落 %I^y@2A4`  
    6) 喷涂或喷漆 j-n-2:Q  
    不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 6?uo6 I  
    #*v:.0%  
    4. 光泽度 })TXX7[h  
    ;p] f5R^  
    防护处理的表面光泽应不低于60%。 IPxK$nI^  
    M!Wjfq ^~  
    检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 .CAcG"42  
    ^1jZwP;5eW  
    5. 耐盐雾性 JZom#A. dt  
    f{j.jfl\x  
    表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 ?]Wg{\NC6  
    q*pWx]Y  
    6. 制造精度 =L F9im  
    :dM eNM-  
    1) 桥架的长度极限偏差 iO2%$Jw9\  
    当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm \|< 5zL  
    2) 桥架的宽度极限偏差 "<^]d~a_  
    当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm 8^U+P%  
    说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 Ip&Q'"HYj  
    3) 桥架表面平面度允差 jC3)^E@:"  
    热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm kM o7mkV  
    电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm r_EuLFMA  
    4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 .`5BgX7W  
    5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) o?]g  
    fd&=\~1_$  
    7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
     