用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 ?[>BssW
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 0,D9\ Ebd
/RULPd
PH
一、 种类: 8-g$HXqs_#
gu.))3D9
1. 按材料分 !E>3N:
#<V'gE
1)钢质电缆桥架(不锈钢) h|/*yTuN.y
2)铝合金电缆桥架 &B5Rzz-'
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 9787uj]Y}H
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) Hd@T8 D*A
r'JK$9
2. 按形式分 b!tZ bX#
r@V(w`
1) 槽式 [?r\b
2) 托盘式 +VI0 oo {Z
3) 梯级式 [.#$hOsNR
4) 组合式 Z(`K6`KM
P9HPr2
3. 按表面处理分 j~j
V`>A
Fb4S/_
V
1)冷镀锌及锌镍合金 V@s/]|rf,
2)喷塑 HvfTC<+H
3)喷漆 1XKIK(l
4)热镀锌 ++RmaZ
5)热喷锌 <h>fip3o
+wgUs*(W
二、 执行标准: b:d.Lf{y7
[zt&8g
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 AE@Rn(1.
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 '
xq5tRg>
3. QB/T1453-92电缆桥架 M(f*hOG{Y
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 ;0}"2aGY
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 .;sPG
Tf]VcEF
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 -8J@r2 \
gGz_t,=
三、 技术条件: #[rFep
t$ ~:C
1. 正常使用条件 +( 7vmC.
4'eVFu+62
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 "Q!{8 9Y
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 T//+&Sk[
"+"dALX{3K
2. 特殊使用条件 ^\t">NJ^
WQ`P^5e
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 *m Tc4&*
2) 敷设在消防线路中。 ~bQ:gArk
3) 敷设在海拔2000米以上。 AyXKhj#Ml
!LSWg:Ev+
3. 电缆桥架的结构要求 6E%k{ r
TgG)btQ
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 jtC ob'n8
E$fy*enON
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 3JO:n6
j[
YTg]
材料应符合自身的相关标准 5 `mVe0uI
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 HUX+d4sg
铝制 GB/T3880和GB/6892 ApB'O;5
玻璃钢 GB/T15568 \}(-9dr
耐火桥架 GB8624-1997中B级 obkv ]~
9GOyVKUv
3) 常用规格 _E-GHj>k
z
W|
eG}`
高 40 50 60 80 100 150 200 4h@of'
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 +n]Knfi
#.K&]OV/88
4) 板材厚度 C8SNSeg
C'"6@-~
钢制桥架允许最小板厚:
c'4 \F9
C_&tOt
宽B 允许最小板厚& :njUaMFoMA
B1<00 1.0 Wsz9X;
100≤B<150 1.2 dz DssAHy
150≤B<400 1.5 g9`ytWmM
400≤B≤800 2.0 pfIvBU?
800<B<1000 2.5 jtJU5Q
1000<B<1200 3.0 L^Af3]]2
!T1i_
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 @uWD>(D
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 iTyApLV
P,], N)
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 lKSI5d
pEP.^[
四、 桥架检验 ;]e"bX
mQ)l`wGh
1. 依据企业标准对桥架检验 "@Fxfd+Ot
%iML??S
2. 检验程序及检测方法 j|w+=A1
|1x,_uyQ%
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 OuH]Y 70(
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 n[7zK'%Dxg
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 z[Qv}pv
an$h~}/6:
3. 表面处理 r JxT)bR
M>#S
z
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 r
+fzmb
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am Ke!O^zP92
检测标准:GB/T13912-92
YDL)F<Y
检测方法:用磁性测厚仪检测。 IVKE dwA
2) 电镀锌或锌镍合金 60$
桥架主体≥12 am 附注(93) /otgFQ_
3) 喷涂或喷漆 U3QnWPt}>
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 lDXH<W?
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 (x!bZ,fu
热镀锌按附录B试验应不脱落 YEj U3^@
5) 电镀锌和锌合金 }9dgm[C[b
按附录B试验应不脱落 wm4e:&
6) 喷涂或喷漆 h)8_sC
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 ' ga2C\)
e76)z;'
4. 光泽度 .})8gL7V
Li^V?
防护处理的表面光泽应不低于60%。 +cN2 KP
}8e%s;C
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 ]QQ"7_+
BcWReyO<M
5. 耐盐雾性 ,%^0 4sl
pQi -
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 .?TVBbc%5
cR} =3|t
6. 制造精度 x@ )u:0
gS 3&,^
1) 桥架的长度极限偏差 $+j)
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm \~>#<@h
2) 桥架的宽度极限偏差 xcA`W|M
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm fQh!1 R
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 C0wq
3) 桥架表面平面度允差 :Vc9||k
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 4a~_hkY]
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm rjzRH
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 M9nYt~vHX
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) 'u~use"
}^t?v*kcA
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。