    [分享]如何选择LED显示屏? [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线cqwin
     
    发帖
    79
    光币
    6951
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2008-09-05
    如何选择LED显示屏?主要参考以下方面: UJI1n?~  
    >=bO@)[  
    屏体尺寸设计 d?>sy\{2  
    ]!QeJ'BLM  
    在设计屏体大小时,有三个重要的因素: -?[:Zn~$a  
    q$K~BgFzpZ  
    显示内容的需要 0M"E6z)9  
    0=04:.%D  
    场地空间条件 bCsQWsj^NW  
    'D bHXS7N  
    显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏) = FQH  
    .Qaqkb-Ty  
    "6ZatRUd  
    普通LED显示屏的分辨率一般最大为768行×1024列。特殊显示屏可超出此限,常用办法是用两块屏来 组合而成;另外就是用超高速芯片设计电路,但成本较高。 Vy biuP  
    b4Z#]o  
    以下是室内屏的设计参考尺寸: R~b$7jpd  
    φ3.0mm的点间距是 4.00 mm,屏体最大尺寸约为: 2.0米(高)×3米 laAG%lq/'  
    φ3.75mm的点间距是 4.75 mm,屏体最大尺寸约为: 2.5米(高)×4米 SE\`JGA[  
    φ5.0mm的点间距是 7.62 mm,屏体最大尺寸约为: 3.7米 (高) ×6米 I;7VX5X  
    !tVV +vT#  
    ,70|I{,Km  
    在设计室内显示屏的几何尺寸时,应以显示屏单元模板的尺寸为基础。一块单元模板分辨率一般为32行×80列,即共有2048个象素,其几何尺寸如下: Y9C]-zEv  
    φ3.75mm单元模板尺寸为:153 mm(高)×306 mm(宽) 6Z3v]X  
    φ5 mm单元模板尺寸为: 244 mm(高)×488mm(宽) Gr_I/+<  
    _Nd\Cm  
    *{ .u\BL5  
    室内显示屏体外边框的尺寸可按要求确定,一般应与屏体大小成比例。外边框的尺寸通常为4cm-10cm (每边)。 e2;"> tp6?  
    -V\33cA  
    jE{z4en  
    对于室外屏而言,首先要确定象素尺寸。象素尺寸的选定除了应考虑前面提到的显示内容的需要和场 地空间因素外,还应考虑安装位置和视距。若安装位置与主体视距越远,则象素尺寸应越大,因为象素尺寸 越大,象素内的发光管就越多,亮度就越高,而有效视距也就越远。但是,象素尺寸越大,单位面积的象素 分辨率就越低,显示的内容也就越少。 UuN(+&oD-  
    :%Bo)0a9  
    耗电与电源要求 T+\BX$w/4e  
    Qt k'^Fc  
    显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量是平时实际耗电量。最大耗 电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素.φ5 mm显示屏耗电量: |YH1q1l  
    sbRg=k&Ns  
    rh+OgKi  
    平均耗电量:200W/平方米;最大耗电量:450W/平方米 φ3.75mm显示屏耗电量=φ5 mm显示屏耗电量×2.5倍显示屏属大型精密电子设备,为了安全使用及可靠工作,其AC220V电源输入端或与其相连微机的AC220V电源输入端必须接大地。 6Cibc .vt  
    (T@ov~ @  
    注:微机的AC220V电源输入接地端已与微机机壳相连。 D%Wr/6X  
    *e^ ZH  
    室外屏须特别考虑的问题 % R'eV<  
    ]xuq2MU,l  
    室外屏的主要问题如下: CxO) d7c  
      显示屏安装在室外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起 短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。 显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。 XOxm<3gXn  
    wc;5tb#  
      环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集 成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。 {r Gx*<e  
    $jm'uDvm  
      受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。 5ewQjwW0  
    X[VQ 1  
    针对以上特殊要求,室外显示屏必须做到: ,7eN m>$  
      屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排 放。 <Wl! Qog'  
      在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电 引起的大电流及时泄放。 :r|dXW  
      安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。 Y yI|^f8C  
      选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。 0ya_[\  
      为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管 )xi|BqQz  
      显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封 装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直 射、防尘、防水、防高温、防电路短路"五防"特点。
     