    在足球场电气设计中,场地照明是非常重要的组成部分,需要满足运动员比赛、观众观看比赛、应急照明的需要,对于高等级场地而言,还要满足电视转播、场内广告等的需要。 nZ@&2YPlem  
    u a~CEs  
    以下是由Litestar 4D关于小型足球场照明的案例 MV\|e1B}  
    sZL#xZ5 Df  
    1. 工程数据 I*IhwJFl/  
    1}:bqI.<W  
    1.1 场景信息 nM-h&na{s  
    Ju3*lk/j-  
    )d$glI+  
    Lv'D^'I  
    1.2 灯具/测量信息 dz *7gL;7G  
    Nv/v$Z{k  
    bV8!"{  
     k7>|q"0C  
    1.3 源信息 ae*Mf7  
    \yd s5g!:  
    f"9q^  
    q*7zx_ o  
    2. 区域景观 %ix)8+Eb  
    2.1 2D平面视图 }p!HT6 tZ  
    )~+e`q  
    =7C%P%yt  
    mXUGe:e8  
    3. 灯具资料 Tjl:|F8  
    BvR-K\rx  
    3.1 带灯具的2D平面视图 '{J&M|<A  
    B:e @0049  
    \L(*]:EP  
    BwBm[jtP  
    3.2 灯具表格 VA9Gb 9  
    <%Ostqj  
    H'LD}\K l  
    F8uNL)gKj)  
    3.3 瞄准点概述表 ) :\xHR4  
    {2+L @  
    j~+>o[c  
    $zyIuJN#  
    4. 结果表格 VH(S=G5Yb  
    4.1 水平照度 Values on: 地面 8:#rA*Y  
    5Pd"h S  
    >2Jdq  
    qWx][D"  
    @EDs~ lPv  
    4.2 Y轴负方向的垂直照度 Values on: 工作面 (h=0.00 m) RgGyoZ  
    }t ;(VynV)  
    `8I&7c  
    g=2Rqi5  
    4.3 TV垂直照度 Values on: 电视虚拟平面 (h=1.50 m) - 电视摄影机 1 [x=0.00 y=30.00 z=1.50] m => L}FO jrN  
    K\$J4~EtG  
    OzQ -7|m'J  
    13+<Q \  
    \N4 y<  
    _^ 'I  
    5. 图片 ,N e;kI  
    5.1 图片 GN0`rEh  
    q-`RI*1]  
    9!Ar`Io2@  
    ]Z oD'-,  
    5.2 图片 GQl$yZaK{  
    UH"#2< |b  
    ~{D[ >j][  
    bg3"W,bv%  
    5.3 图片 :Pg}Zz<  
    7 As|Ns`  
    OZIW_'Wm/  
    )6w}<W*1E  
    6. 效果图 2{Chu85   
    6.1 效果图 (C\hVy2X?N  
    ,i0b)=!o  