用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 b\H/-7<
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 V.+DP
- f+CyhR"*
一、 种类: 2zwuvgiZ
v#w4{.8)
1. 按材料分 N
c9<X
MV7}
1)钢质电缆桥架(不锈钢) 0GF%~6
2)铝合金电缆桥架 3KbUHSx
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) N IO;
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) UqY J#&MqY
DM+sjn
2. 按形式分 Q^\{Zg)p
dV'6m@C
1) 槽式 F@oT7NB/n
2) 托盘式 @:I\\S@bN
3) 梯级式 _ak.G=
4) 组合式 3~#Z E;>#
*vEU}SxRuv
3. 按表面处理分 jp"XS
Ey
0>L
1)冷镀锌及锌镍合金 r@\,VD6J
2)喷塑 hrUm}@d
3)喷漆 eYPt
4)热镀锌 K#%O3RRs
5)热喷锌 jqV)V> M.
\>&@lA
二、 执行标准: Mp}!+K
94S .9A
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 o%y+Y;|?J
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 `<.
7?
3. QB/T1453-92电缆桥架 RI7qsm6RN
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 ot&j HS'
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 R;5QD`
mg/C Ux
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 ^d5gz0d
]0at2
三、 技术条件: &6=TtTp"9
XY&]T'A
1. 正常使用条件 (Q*2dd>
yHV^a0e7EH
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 /1s 9;'I
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 5pN08+
eUGmns
2. 特殊使用条件 w yuJSB
GFSlYG
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 Fj4l %=
2) 敷设在消防线路中。 ;@h'Mb
3) 敷设在海拔2000米以上。 IeqWR4Y
)j)y5_m
3. 电缆桥架的结构要求 n]kQtjJ
q329z>
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 tIg CF?
`"^@[1
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 $A5B{2
-Ihn<<uE?
材料应符合自身的相关标准 Huug_E+
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 ~ ]m@k'n
铝制 GB/T3880和GB/6892 +w_MSj#P
玻璃钢 GB/T15568 :c+a-Py
$E
耐火桥架 GB8624-1997中B级 8Pnqmjjj
Y_aP:+
3) 常用规格 wAj(v6
|{}d5Z"5;}
高 40 50 60 80 100 150 200 ID{Pzmt-
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 ^|a&%wxA
c=jTs+h'
4) 板材厚度 H8=vQy
qAuUe=w%p
钢制桥架允许最小板厚: Sf.8Ibw
7!` C TE
宽B 允许最小板厚& ;{F;e)${M
B1<00 1.0 0YsN82IDD
100≤B<150 1.2 %'D:bi5
150≤B<400 1.5 )=SYJ-ta<
400≤B≤800 2.0 eL]w' }\
800<B<1000 2.5 =":V
WHf
1000<B<1200 3.0 k*UR#z(I
^0,&R\e+
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 ;]O 7^s#v
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 W0r5D9k
aS1P]&
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 (fLbg,
Hhce:E@K
四、 桥架检验 ko7-%+0|]
Ow&'sR'CX
1. 依据企业标准对桥架检验 9O0
EssUyF-jwU
2. 检验程序及检测方法 )eedfb1
aGzdur
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 ah&plaVzC
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 L}sm R,
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 1PT_1[eAR
EF7|%N
3. 表面处理 KI?1(L
q}76aa0e
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 JwG5#CFu^
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am L^ jC&
dF
检测标准:GB/T13912-92 {u[K
^G
检测方法:用磁性测厚仪检测。 /EAQ.vxI
2) 电镀锌或锌镍合金 4 *2>R8SX~
桥架主体≥12 am 附注(93) `'k's]Y
3) 喷涂或喷漆 iTBhLg,
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 4@V <Suw
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 YaE['a
热镀锌按附录B试验应不脱落 <xh'@592
5) 电镀锌和锌合金 +
1%^c(3
按附录B试验应不脱落 HDXjH|of
6) 喷涂或喷漆 V~^6 TS(
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 #}]il0d
~6kA<(x
4. 光泽度 Zo638*32
h/y}
防护处理的表面光泽应不低于60%。 KL_}:O68
V/[,1W[B
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 fm2M i~}0
0{Ll4
5. 耐盐雾性 =rtA{g$)+
h,jAtL!
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 X72X:"
O=?X%m #
6. 制造精度 1Qe!
^DCv-R+p
1) 桥架的长度极限偏差 ^Th"`Av5
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm ZCF-*nm
2) 桥架的宽度极限偏差 (9q {J(44
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm _w,0wn9N$
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 2B?i2[a,
3) 桥架表面平面度允差
q>oH(A
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm `j"G=%e3.
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm 7;-i_&vws
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 _CwQ}n*
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) Kxaz^$5Y$
4 AmF^H
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。