    [标准]电缆桥架类型、标准、型号说明 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线HAHA^_^
     
    发帖
    1384
    光币
    1240
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2008-11-30
    用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 erh ez  
    优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 GOOm] ]I  
    H?rCIS0  
    一、 种类: zpjE_|  
    ?a-5^{{  
    1. 按材料分 03c8VKp'p  
    c\;_ jg  
    1)钢质电缆桥架(不锈钢) &["e1ki  
    2)铝合金电缆桥架 '<s54 Cb  
    3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) /0o#V-E)  
    4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) c:[ ZknnCe  
    f] _'icP  
    2. 按形式分 k{H7+;_  
    1|m%xX,[  
    1) 槽式 q ~^!Ck+#*  
    2) 托盘式 p|?FA@ 3  
    3) 梯级式 s (K SN/  
    4) 组合式 ^HxIy;EQ<z  
    ^GlzKl   
    3. 按表面处理 !hFhw1  
    SsPZva  
    1)冷镀锌及锌镍合金 *%Fu/  
    2)喷塑 Sy' ]fGvx  
    3)喷漆 Nv^b yWqu  
    4)热镀锌 je5[.VTM  
    5)热喷锌 Mi;Pv*  
    PW82 Vp.  
    二、 执行标准: A'.=SA2.Y  
    )xiu \rC  
    1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 9VanR ::XX  
    2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 f!{@{\  
    3. QB/T1453-92电缆桥架 =^SxZ Bn  
    4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 3=yfbO<-  
    5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 fY6~Z BvK  
    xP,b/T #a  
    标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 NWP!V@WG  
    Z/dhp0k  
    三、 技术条件: p!5'#\^f  
    L ^r & .N\  
    1. 正常使用条件 \EsT1aT  
    $rlrR'[H  
    1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 Vn_~ |-Wt  
    2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 VZq~ -$  
    lj UdsUw  
    2. 特殊使用条件 Le:(;:eL>t  
    tbWf m5$  
    1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 YM};85K  
    2) 敷设在消防线路中。  * k<@  
    3) 敷设在海拔2000米以上。 #=VYq4B=  
    G[`1Yw$  
    3. 电缆桥架的结构要求 J/O{x  
    dt^h9I2O  
    1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 0|J_'-<  
    wYg!H>5  
    2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 z~ywFk}KGd  
    _CfJKp)  
    材料应符合自身的相关标准 |q58XwU `  
    钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 L,[Q{:CS  
    铝制 GB/T3880和GB/6892 c!_c, vwrn  
    玻璃钢 GB/T15568 T N1pg  
    耐火桥架 GB8624-1997中B级 fCwE1r*^  
    fx(h fz  
    3) 常用规格 !?(7g2NP)  
    TS#[[^!S  
    高 40 50 60 80 100 150 200 Z&Ciy n  
    宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 .w;kB}$YC  
    >mai v;  
    4) 板材厚度 7/ ?QZN  
    ==&  y9e  
    钢制桥架允许最小板厚: w4vV#C4X  
    Ps74SoD-  
    宽B 允许最小板厚& ,/D}a3JD  
    B1<00 1.0 wWy;dma#  
    100≤B<150 1.2 xbm%+  
    150≤B<400 1.5 !t^DN\\#  
    400≤B≤800 2.0 ])o{!}QUl\  
    800<B<1000 2.5 XTo7fbW*  
    1000<B<1200 3.0 }Nsdk',}  
    vWZXb `  
    连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 8.[F3Tk=  
    盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 B*,)@h  
    \gk.[={^P  
    5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000  C/IF~<B  
    & cSVOsi  
    四、 桥架检验 ?9kC[4G  
    3o%vV*  
    1. 依据企业标准对桥架检验 {d'-1z"q  
    N+=|WeZ  
    2. 检验程序及检测方法 Y @p<f5[c  
    E4L?4>V@\  
    1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 R7kkth  
    2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 &ASR2J  
    3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 du66a+@t  
    N-\N\uN  
    3. 表面处理 z* EV>Y[  
    s*ZE`/SM3  
    桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 4b`E/L}2  
    1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am #*'Qm  A  
    检测标准:GB/T13912-92 T&?g)  
    检测方法:用磁性测厚仪检测。 4,e'B-.  
    2) 电镀锌或锌镍合金 (-21h0N[V  
    桥架主体≥12 am 附注(93) @kWL "yy,  
    3) 喷涂或喷漆 /ce;-3+  
    桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 9%"7~YCDas  
    4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 #$I@V4O;#  
    热镀锌按附录B试验应不脱落 j#1G?MF  
    5) 电镀锌和锌合金 "XR=P> xk  
    按附录B试验应不脱落 u4C9ZYN  
    6) 喷涂或喷漆 mb1mlsE  
    不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 q(?+01  
    `RL Wr,h  
    4. 光泽度 K*SgEkb'l  
    FH+X<  
    防护处理的表面光泽应不低于60%。 Io1j%T#ZT  
    m2c'r3UEu  
    检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 jYHnJ}<  
    ^#Ha H  
    5. 耐盐雾性 >fH0>W+!  
    >R+-mP!nj  
    表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 j uA@"SG  
    ~U0%}Bbh  
    6. 制造精度 566!T_  
    RbAl_xKI  
    1) 桥架的长度极限偏差 h2ROQKL"B  
    当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm +e>SK!kB7  
    2) 桥架的宽度极限偏差 m/KaWrw/)  
    当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm c*;oR$VW  
    说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 #\0m(v  
    3) 桥架表面平面度允差 3~~X,ZL  
    热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 7q ?ZieR  
    电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm .a.H aBBV  
    4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 ;W,* B.~  
    5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) CO wcus  
    i#[8I-OtN/  
    7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
     