    用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 !?>V^#c  
    优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 f4f2xe7\Q  
    Ym6d'd<9(  
    一、 种类: WBE>0L  
    T^}UE<  
    1. 按材料分 E^i]eK*"  
    OH\^j1x9I  
    1)钢质电缆桥架(不锈钢) y+(\:;y$7  
    2)铝合金电缆桥架 Py)ZHML  
    3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) sT\:**  
    4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) yn62NyK  
    T`EV uRJ  
    2. 按形式分 GI%&.Vd  
    vQEV,d1  
    1) 槽式 7PY$=L48A  
    2) 托盘式 5}#wp4U  
    3) 梯级式 #V!a<w4_  
    4) 组合式 bx3Q$|M?  
    L^+rsxR  
    3. 按表面处理 ShB]U5b:k  
    Wgwd?@uK  
    1)冷镀锌及锌镍合金 z]G|)16  
    2)喷塑 Jxe+LG  
    3)喷漆 W$c@C02<  
    4)热镀锌 x}] 56f  
    5)热喷锌 W7>2&$  
    9@ tp#  
    二、 执行标准: ^po@U"  
    Kw -SOFE  
    1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 <g[z jV9p  
    2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 @Wu-&Lb  
    3. QB/T1453-92电缆桥架 qLN\%}69/  
    4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 =kd$??F  
    5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 fvkcJwkc  
    "`vRHeCKN  
    标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 [^5\Ww  
    = S&`~+  
    三、 技术条件: j6rNt|  
    '0+*  
    1. 正常使用条件 tb3V qFx  
    /DYyl/  
    1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 g68p9#G  
    2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 (`tRJWbdz  
    OK [J h  
    2. 特殊使用条件 cw Obq\  
    2{OR#v~  
    1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 % Y^J''  
    2) 敷设在消防线路中。 [{x}# oRSE  
    3) 敷设在海拔2000米以上。 CKsVs.:u  
    ,erw(7}'.  
    3. 电缆桥架的结构要求 ht3.e[%'b  
    (f#(B2j  
    1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 ym%UuC3^w  
    P?54"$b  
    2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 22\!Z2@T/  
    AU{"G  
    材料应符合自身的相关标准 drq3=2  
    钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 /R)wM#&  
    铝制 GB/T3880和GB/6892 H];B?G';C  
    玻璃钢 GB/T15568 m~=~DMj  
    耐火桥架 GB8624-1997中B级 G95,J/w  
    -3I3 X  
    3) 常用规格 o5 L^  
    (Fv tL*  
    高 40 50 60 80 100 150 200 rO1!h%&o"  
    宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 25^?|9o7  
    _fGTTw(  
    4) 板材厚度 x]~TGzS  
    Wa_qD  
    钢制桥架允许最小板厚: pfA6?tP`  
    TCtZ2 <'  
    宽B 允许最小板厚& UX 1 )((  
    B1<00 1.0 9Em#Ela  
    100≤B<150 1.2 rqdwQ  
    150≤B<400 1.5 o2 14V\  
    400≤B≤800 2.0 |c_qq Bd  
    800<B<1000 2.5 V~J5x >O  
    1000<B<1200 3.0 &d#R'Z  
    :+rGBkw1m  
    连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 nwRltK  
    盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 bOS)vt*V  
    d=!:UB  
    5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 G0cG%sIl  
    J=4>zQLW  
    四、 桥架检验 Qzi?%&  
    eI #Gx_mg  
    1. 依据企业标准对桥架检验 P]E-Wp'p  
    W U(_N*a  
    2. 检验程序及检测方法 g?C;b>4  
    ny={OhP-  
    1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 ~Bd=]a$mj  
    2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 ~%TWF+  
    3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 2G8pDvBr  
    4zug9kFK  
    3. 表面处理 9>""xt  
    <Au2e  
    桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 Wboh2:TH:  
    1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am " qI99e  
    检测标准:GB/T13912-92 DL]tg [w{  
    检测方法:用磁性测厚仪检测。 q}1ZuK`6  
    2) 电镀锌或锌镍合金 }[*'  
    桥架主体≥12 am 附注(93) bp1AN9~  
    3) 喷涂或喷漆 Z6jEj9?O  
    桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 OMGggg  
    4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 Uv^\[   
    热镀锌按附录B试验应不脱落 )8Va%{j  
    5) 电镀锌和锌合金 NE995;  
    按附录B试验应不脱落 'j1e(wq  
    6) 喷涂或喷漆 hy;VvAH 5  
    不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 oFY!NMq}:  
    tF2"IP.  
    4. 光泽度 hbjAxioA  
    c/{FDN  
    防护处理的表面光泽应不低于60%。 |"H 2'L$  
    Zed Fhm  
    检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 ^5mc$~1`  
    8;PkuJR_]  
    5. 耐盐雾性 / )0hsQs  
    So:X!ljN(e  
    表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 bOY;IB _  
    _IH" SVub  
    6. 制造精度 V"FQVtTx7  
    V+d_1] l  
    1) 桥架的长度极限偏差 74s{b]jN'-  
    当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm Xtp8 ^4Va  
    2) 桥架的宽度极限偏差 "LyD  
    当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm >1y6DC  
    说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差  8*ZsR)!  
    3) 桥架表面平面度允差 ^?z%f_ri  
    热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm Cj5mM[:s  
    电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm O*yxOb*  
    4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 x2"iZzQlD  
    5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) 50UdY9E_v}  
    GW2\YU^{  
    7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。
     