用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 !?>V^#c
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 f4f2xe7\Q
Ym6d'd<9(
一、 种类: WBE>0L
T^}UE<
1. 按材料分 E^i]eK*"
OH\^j1x9I
1)钢质电缆桥架(不锈钢) y+(\:;y$7
2)铝合金电缆桥架 Py)ZHML
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) sT\:**
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) yn62NyK
T`EV
uRJ
2. 按形式分 GI% &.V d
vQEV,d1
1) 槽式 7PY$=L48A
2) 托盘式 5}#wp4U
3) 梯级式 #V!a<w4_
4) 组合式 bx3Q$|M?
L^+rsxR
3. 按表面处理分 ShB]U5b:k
Wgwd?@uK
1)冷镀锌及锌镍合金 z]G|)16
2)喷塑 Jxe+LG
3)喷漆 W$c@C02<
4)热镀锌 x}] 56f
5)热喷锌 W7>2&$
9@
tp#
二、 执行标准: ^ po@U"
Kw
-SOFE
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 <g[z jV9p
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 @Wu-&Lb
3. QB/T1453-92电缆桥架 qLN\%}69/
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 =kd$??F
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 fvkcJwkc
"`vRHeCKN
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 [^5\Ww
=S&`~+
三、 技术条件: j6rN t|
'0+*
1. 正常使用条件 tb3VqFx
/DYyl/
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 g68p9#G
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 (`tRJWbdz
OK[J
h
2. 特殊使用条件
cw Obq\
2{OR#v~
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 %Y^J''
2) 敷设在消防线路中。 [{x}# oRSE
3) 敷设在海拔2000米以上。 CKsVs.:u
,erw(7}'.
3. 电缆桥架的结构要求 ht3.e[%'b
(f# (B2j
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 ym%UuC3^w
P?54"$b
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 22\!Z2@T/
AU{"G
材料应符合自身的相关标准 drq3=2
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 /R)wM#&
铝制 GB/T3880和GB/6892 H];B?G';C
玻璃钢 GB/T15568 m~=~DMj
耐火桥架 GB8624-1997中B级 G95,J/w
-3 I3 X
3) 常用规格 o5 L ^
(Fv
tL*
高 40 50 60 80 100 150 200 rO1!h%&o"
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 25^?|9o 7
_fGTTw(
4) 板材厚度 x]~TGzS
Wa_qD
钢制桥架允许最小板厚: pfA6?tP`
TCtZ2
<'
宽B 允许最小板厚& UX 1
)((
B1<00 1.0 9Em#Ela
100≤B<150 1.2 rqdwQ
150≤B<400 1.5 o2 14V \
400≤B≤800 2.0 |c_qq Bd
800<B<1000 2.5 V~J5x >O
1000<B<1200 3.0 &d# R'Z
:+rGBkw1m
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 nwRltK
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 bOS)vt*V
d=!:UB
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 G0cG%sIl
J=4>zQLW
四、 桥架检验 Qzi?%&
eI
#Gx_mg
1. 依据企业标准对桥架检验 P]E-Wp'p
W
U(_N*a
2. 检验程序及检测方法 g?C;b>4
ny={OhP-
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 ~Bd=]a$mj
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 ~%TWF+
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 2G8pDvBr
4zug9kFK
3. 表面处理 9>""xt
<Au2e
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 Wboh2:TH:
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am "
qI99e
检测标准:GB/T13912-92 DL]tg[w{
检测方法:用磁性测厚仪检测。 q}1ZuK`6
2) 电镀锌或锌镍合金 }[*'
桥架主体≥12 am 附注(93) bp1AN9~
3) 喷涂或喷漆 Z 6jEj9?O
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 OMGggg
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 Uv^\[
热镀锌按附录B试验应不脱落 )8Va%{j
5) 电镀锌和锌合金 NE995;
按附录B试验应不脱落 'j1e(wq
6) 喷涂或喷漆 hy;VvAH5
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 oFY!NMq}:
tF2"IP.
4. 光泽度 hbjAxioA
c/{FDN
防护处理的表面光泽应不低于60%。 |"H 2'L$
ZedFhm
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 ^5mc$~1`
8;PkuJR_]
5. 耐盐雾性 /
)0hsQs
So:X!ljN(e
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 bOY;IB
_
_IH" SVub
6. 制造精度 V"FQVtTx7
V+d_1]
l
1) 桥架的长度极限偏差 74s{b]jN'-
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm Xtp8^4Va
2) 桥架的宽度极限偏差 "LyD
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm >1y6DC
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 8*ZsR)!
3) 桥架表面平面度允差 ^?z%f_ri
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm Cj5mM[:s
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm O*yxOb*
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 x2"iZzQlD
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) 50UdY9E_v}
GW2\YU^{
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。