用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 E>}4$q[r
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 =J ym%m
n+PzA[
一、 种类: n-%s8aaVf
PpgP&;z4
1. 按材料分 >hr{JJe
^g`&7tX
1)钢质电缆桥架(不锈钢) |gU(s
2)铝合金电缆桥架 }6@pJG
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) K=,F#kn
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) xQ@^$_
w.0qp)}
2. 按形式分 '60 L~`K
_-#'j2
1) 槽式 #cCL.p"]
2) 托盘式 Q_Gi]M9
3) 梯级式 dX)GPC-D7
4) 组合式 /;utcc
D&/L:
3. 按表面处理分 di>cMS 4 c
Ck!VV2U#
1)冷镀锌及锌镍合金 OdB?_.+$
2)喷塑 T16{_
3)喷漆 4Z/Q=Mq2
4)热镀锌 `YIf_a{
5)热喷锌 g2T -TG'd
%y%j*B!%
二、 执行标准: o!!yd8~*r
iV eC=^1
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 .Fa4shNV
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 $]A/
o(
3. QB/T1453-92电缆桥架 #jxe%2'Ot
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 th&[Nt7
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 1)[]x9]^q'
~PHB_cyth
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 Y14W?|KOB
_`pD`7:aI^
三、 技术条件: w18y}mS"H
,qYJioWX
1. 正常使用条件 d:i;z9b@to
Ix(><#P
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 'GL*u#h
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 Z" uY}P3
MC{
2X
2. 特殊使用条件 j7)Ao*WN
?:L:EW8
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 qvv2O1c"A
2) 敷设在消防线路中。 T
N!=@Gy
3) 敷设在海拔2000米以上。 +fnK/%b
[l8jRT=R
3. 电缆桥架的结构要求 rQaxr!
\l@,B +)
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 %3$*K\Ai
]7/
b/J
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 Bdu&V*0g
//4Xq8y
材料应符合自身的相关标准 /mK?E5H'r1
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 FSRj4e1y1
铝制 GB/T3880和GB/6892 eEn;!RS)
玻璃钢 GB/T15568 5=1^T@~#&
耐火桥架 GB8624-1997中B级 'gt-s547
bHI<B)=`
3) 常用规格 u@4V7;L
kWrp1`
高 40 50 60 80 100 150 200 q]\g,a
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 ?Oc{bF7
A2nqf^b{#
4) 板材厚度 <Engi!
UAyC.$!
钢制桥架允许最小板厚: >(snII
&RTX6%'KY
宽B 允许最小板厚& YLVPAODY
B1<00 1.0 v$ub~Q6W
100≤B<150 1.2 ;IpT} ,
150≤B<400 1.5 gy;+_'.j
400≤B≤800 2.0 Q8_ d)t|
800<B<1000 2.5 ScSZGs 5&
1000<B<1200 3.0 .YZgOJi
0pSmj2/,.
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 9Fr3pRIJ
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 1u|Rl:Q
C*G=cs\i
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 DSj(]U~r
{H{X[p8
四、 桥架检验 a<h1\ `H7
Wn>@9"
1. 依据企业标准对桥架检验 $\?yAE
o'$jNciOW
2. 检验程序及检测方法 +nT'I!//
A'%1ZQ33O
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 h48SItY
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 zR32PG>9
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 <Tot|R;
h)me\U7UC
3. 表面处理 sQ8s7l0D
.T*GN|@$!
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 ~I(Hc.Q
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am 9RWkm%?
检测标准:GB/T13912-92 ]@M5&
检测方法:用磁性测厚仪检测。 5~yNqC
2) 电镀锌或锌镍合金 2z@\R@F
桥架主体≥12 am 附注(93) 1lpwZ"
3) 喷涂或喷漆 L.=w?%:H=
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 Gxax2o
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 qSejLh6
热镀锌按附录B试验应不脱落 @;?T~^nGj
5) 电镀锌和锌合金 8#&q$kE
按附录B试验应不脱落 3.)b4T
6) 喷涂或喷漆 WW@d:R
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 l)-Mq@V
]0r|_)s
4. 光泽度 YQ0)5 }
&,.Y9;
b
防护处理的表面光泽应不低于60%。 S{K0.<,E
\` w4|T
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 c)7j QA
wP/A^Rs
5. 耐盐雾性 99EXo+g
jp+_@S>
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 _|''{kj(
:ZDMNhUl
&
6. 制造精度 5ZY)nelc
%5*@l vy
1) 桥架的长度极限偏差 Krs2Gre}
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm DSxUdEK6
2) 桥架的宽度极限偏差 \sA*V%n
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm $M:3 XAN
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 6q>+!kXh
3) 桥架表面平面度允差 y3<Y?M4
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm .O0O-VD+a
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm *x>3xQq&
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 RB?V7 uX
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) %5\3Aw
Yif*"oO
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。