切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2473阅读
    • 3回复

    [转载]室内照明设计技巧与计算方法 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线991518
     
    发帖
    1026
    光币
    10716
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2009-09-10
    目前室内常用的几种照明方式,根据灯具光通量的空间分布状况及灯具的安装方式,室内照明方式可分为五种: UB~K/r`.|  
    Bc>j5^)8w  
      1.直接照明 iSfRJ:_&6  
    &1 \/B  
      光线通过灯具射出,其中90%-100%的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比,并能造成有趣生动的光影效果,可突出工作面在整个环境中的主导地位,但是由于亮度较高,应防止眩光的产生。如工厂、普通办公室等。 ss^a=?~  
    dJuyJl$*  
      2.半直接照明 Jv~R/qaaD  
    _|~Dj)z  
      半直接照明方式是半透明材料制成的灯罩罩住光源上部,60%-90%以上的光线使之集中射向工作面,10%-40%被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射,其光线比较柔和。这种灯具常用于较低的房间的一般照明。由于漫射光线能照亮平顶,使房间顶部高度增加,因而能产生较高的空间感。 "&L8d(ZuA  
    =%_=!%  
      3.间接照明 ;@+ |]I  
    cXXZ'y>FP  
      间接照明方式是将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式,其中90%-100%的光通量通过天棚或墙面反射作用于工作面,10%以下的光线则直接照射工作面。通常有两种处理方法,一是将不透明的灯罩装在灯泡的下部,光线射向平顶或其他物体上反射成间接光线;一种是把灯泡设在灯槽内,光线从平顶反射到室内成间接光线。这种照明方式单独使用时,需注意不透明灯罩下部的浓重阴影。通常和其他照明方式配合使用,才能取得特殊的艺术效果。商场、服饰店、会议室等场所,一般作为环境照明使用或提高景亮度。 n6Oz[7M  
    rfV'EjiM}  
      4.半间接照明 -jQ*r$iRE  
    N^ +q^iW  
      半间接照明方式,恰和半直接照明相反,把半透明的灯罩装在光源下部,60%以上的光线射向平顶,形成间接光源,10%-40%部分光线经灯罩向下扩散。这种方式能产生比较特殊的照明效果,使较低矮的房间有增高的感觉。也适用于住宅中的小空间部分,如门厅、过道、服饰店等,通常在学习的环境中采用这种照明方式,最为相宜。 \g0vzo"u  
    WZa6*pF  
      5.漫射照明方式 [$3+5K#  
    fY]"_P  
      漫射照明方式,是利用灯具的折射功能来控制眩光,将光线向四周扩散漫散。这种照明大体上有两种形式,一种是光线从灯罩上口射出经平顶反射,两侧从半透明灯罩扩散,下部从格栅扩散。另一种是用半透明灯罩把光线全部封闭而产生漫射。这类照明光线性能柔和,视觉舒适,适于卧室。 ^f[6NYS?  
    D:`Q\za  
      照明的布局形式 t 7Y*/v&P(  
    |bk9< i ?  
      照明布局形式分为三种,即基础照明(环境照明),重点照明和装饰照明。在办公场所一般采用基础照明,而家居和一些服饰店等场所则会采用一些三者相结合的照明方式。具体照明方式视场景而定。 `2>p#`  
    |E~c#lV  
      室内照明利用系数法计算平均照度 ?N4FB*x  
    *eg0^ByeD  
      在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“CU”,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为“利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 Xg~9<BGsi  
    la;*>  
      照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。 w|dfl *  
    j_C"O,WS  
      但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,可以用下列公式进行计算。 QN*|_H@h  
    cvcZ\y  
      平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) $9%F1:u  
    NX\AQVy9  
      公式说明:1.单个灯具光通量Φ,指的是灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 NV5qF/<M  
    2.空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面。 ?j&hG|W9<z  
    3.是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。
     
    分享到
    离线sunjiuqiang
    发帖
    2
    光币
    4
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-04
    好棒,顶,我学到东西了
    离线gao019
    发帖
    150
    光币
    50
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
    多谢!!!!!!!!
    离线gxzppllj
    发帖
    143
    光币
    23
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-29
    学到东西的感觉充实,谢谢无私的人们