首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 无极灯照明工程案例-澳森钢铁 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

kougenn 2013-11-22 11:45

无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 KVn []@#  
项目内容:车间主跨照度改造 .!f$ \1l  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m *v9 2  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 iPd[l {85Z  
改造前照明情况描述: umiBj)r  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 EdlTdn@A  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) 3QG7C{  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX ~yH?=:>U  
U*22h` S  
改造方案 77\] B  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W BI3@|,._N  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 ;_rF;9z9  
H5Z$*4%G  
[attachment=52362] -I&m:A$4*  
Fs9I7~L3  
[attachment=52363] , Wk?I%>  
=<?+#-;p  
效果图 f"%{%M$K  
[attachment=52361] U)E(`{p]  
8=NM|i  
改造后现场照片 7R6ry(6N  
[attachment=52364] R)QC)U  
.P[ _<8  
改造前后对比: S/9DtXQ  
              改造前              改造后                    差异(效果) n[G&ksQI  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 Uk^B"y_  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 @GdbTd  
IOqwCD[  
节能效果分析: 5@+,Xh,H|t  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) I'uSp-Sfy  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 1Cgso`  
数量        350个                350个                      700个 _V7r1fY:  
/SrCElabP  