首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 无极灯照明工程案例-澳森钢铁 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

kougenn 2013-11-22 11:45

无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 l&Cy K#B:\  
项目内容:车间主跨照度改造 mTU[khEmL=  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m o5;|14O  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 s^R$u"pFs  
改造前照明情况描述: m8Y>4:Nw  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 i*jnC>  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) C-sFTf7  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX >v'@p  
&\iMIJ-  
改造方案 S[5OTwa8L  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W O[j$n  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 E0*62OI~O  
k!0vpps  
[attachment=52362] h )% e  
n3_| # 1Qu  
[attachment=52363] KSve_CBOh  
9WT{~PGj  
效果图 sUk&NM%>  
[attachment=52361] DCSmEy`.  
:qvA'.L/;z  
改造后现场照片 95.s,'0  
[attachment=52364] k[a5D/b  
)CoJ9PO7  
改造前后对比: >>T,M@s-:  
              改造前              改造后                    差异(效果) L~!Lq4]V\g  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 C {G647  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 Q;k D Jo  
%4x,^ K]  
节能效果分析: 7? ]wAH89  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) "\O{!Hj8  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 p>1Klh:8.'  
数量        350个                350个                      700个 TUX:[1~Nf[  
i;<K)5Z  