kougenn 2013-11-22 11:45

无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 ='#7yVVcs  
项目内容:车间主跨照度改造 @$b7 eu  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m (>Sy,  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 7x*L 1>[`'  
改造前照明情况描述: $SLyI$<gP  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 0l(G7Ju  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) j1JdG<n  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX ,[n=PJVw/  
.j!:Hp(z}  
改造方案 &sq q+&ao  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W DUf . F  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 X?8bb! g%Q  
"t{D5{q|[k  
[attachment=52362] LNgFk%EH  
Dhft[mvo  
[attachment=52363] k%RQf0`T  
[c>YKN2qa  
效果图 Kt#X'!9/<  
[attachment=52361] eET1f8 B=L  
-OQ6;A"#  
改造后现场照片 `C:J{`  
[attachment=52364] %H"AHkge:a  
G!GGT?J  
改造前后对比: uCFpH5>  
              改造前              改造后                    差异(效果) O sIvW'$\  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 P; =,Q$e8  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 :JxuaM8  
yV@~B;eW0  
节能效果分析: K?wo AuY  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) c}7Rt|`c  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 ECOzquvM  
数量        350个                350个                      700个 X{5(i3?S  