项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 M$Z2"F;  
项目内容:车间主跨照度改造 jMTM:~0N  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m P$k*!j_W  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 wxc#)W  
改造前照明情况描述: h ':ZF  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 Mhti  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) 54z.@BJhE  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX b=/'c Q  
LYRpd  
改造方案 /A-WI x  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W P][jB  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 =iKl<CqI$E  
r*l3Hrho~K  
[attachment=52362] Z#H<+S(  
y-bUVw!Y  
[attachment=52363] 8vR_WHsL  
J,CwC)  
效果图 q {Z#}|km#  
[attachment=52361] 9ZJ 8QH  
%Rn*oV  
改造后现场照片 HVHv,:bPo  
[attachment=52364] (V jU,'h  
6u+aP  
改造前后对比: ySmbX  
              改造前              改造后                    差异(效果) [DM0'4  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 OQKeU0v  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 u7[}pf$}  
[#q>Aq$11  
节能效果分析: q iOJ:'@  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) Q&I`uS=F  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 /v+)#[]>  
数量        350个                350个                      700个 W/ Q*NB  
gk%@& TB/  