首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 无极灯照明工程案例-澳森钢铁 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

kougenn 2013-11-22 11:45

无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 l6l)M  
项目内容:车间主跨照度改造 Fo;xA  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m g&BF#)7C  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 ]dk~C?H  
改造前照明情况描述: evimnV  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 YM1@B`yWE  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) /7P4[~vw  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX -I4@` V  
oWx! 'K6]V  
改造方案 v C><N  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W )W*S6}A  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 eT}c_h)  
\n:'>:0X!  
[attachment=52362] s)ZL`S?</  
4\Q ?4ZX  
[attachment=52363] #G9S[J=xe  
A5?[j QT0  
效果图 +uv]dD *i  
[attachment=52361] q\mVZyj  
Mg^GN -l  
改造后现场照片 LRB#|PW  
[attachment=52364] uv9cOd  
'y;[ fwo7  
改造前后对比: O v?k4kJ  
              改造前              改造后                    差异(效果) kS=OX5  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 Xv=n+uo  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 +XFF@h&=t  
Ds0^/bYp&  
节能效果分析: w(.k6:e  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) DFR.F:O%  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 7M^!t X  
数量        350个                350个                      700个 in#g  
(y#8z6\dx  
有什么请留言
查看本帖完整版本: [-- 无极灯照明工程案例-澳森钢铁 --] [-- top --]