首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> TLTP高压感应取能装置 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

whtalent 2012-09-03 09:42

TLTP高压感应取能装置

/v- 6WSN  
一、 概述 P<X\%_Iat  
高压感应取电装置是一种利用高压输电线路周围感应的电磁能量获取电能的新型感应取电装置。本装置将输电导线周围的电磁能量转化为电能,为安装在附近的电气设备提供稳定的电源。能保证负载设备的长期稳定供电,适合作为高压输电导线上在线检测、监控、巡检、防盗等电气设备的电源供给装置。 ]yK7PH-{L  
二、 技术指标
nxWY7hU  
输入特性
AiEd!u.  
输电线路电压
YjxF}VI~<  
≤500kV
@+Si?8\  
输电线路电流
lku[dQdk  
≤3000A
_AAaC_q  
额定频率
i rU 6D  
50Hz
zO).T M_  
额定短时热电流
JtEo'As:[  
31.5kA,2s
{`LU+  
空载启动电流
1.D,W1s  
30A(5W),50A(20W), 50A(100W)
jL%x7?*U0  
满载工作电流
++6`sMJ  
45A(5W),100A(20W), 450A(100W)
* w?N{.  
输出特性
eJxw) zd7  
输出电压精度
u%}nw :>  
≤±1%额定输出电压
@k,z:~[C=  
负载效应
YG3J$_?y0  
≤±1%额定输出电压(0~100%额定负载变化时)
H`1{_  
纹波峰峰值
/?@3.3sl_  
≤±1%额定输出电压
/{+y2.{j  
过流保护
OSs&r$  
不低于120%额定输出电流自动恢复
mZSD(  
开关频率
[@J/eWB  
300kHz
(.D~0a JU  
环境特性
nuk*.Su  
环境温度
AgS 7J(^&3  
-25℃~+65℃
xF;kT BRi  
存储温度
QEz? w}b*  
-40℃~+120℃
cAY:AtD  
相对湿度
sH{4Y-J  
≤95%
)wC?T  
大气条件
z\K"Rg~J  
大气中无严重污秽
N5Q[nd  
海拔高度
w_.F' E  
≤3000m
#Y*X<L  
温度系数
{:6r;TB  
≤±0.02%/℃
ZA0mz 65  
温升
'[AlhBX  
≤30℃
"iy  
一般特性
s}w{:Hk,x8  
绝缘电阻
a1EOJ^}0  
≥200MΩ
5gYRwuf  
工频耐压
'u*D A|HC  
3kV,1min
z@!`:'ak  
平均无故障时间
?zh9d%R  
100000h
O_ `VV*  
冷却方式
OI|[roMK  
自然冷却
Zq+v6fk_Mn  
三、 功能描述 [tlI!~Z  
TLTP-Ⅰ高压感应取电装置为整体式安装方式,整体密封性好,适用于10kV、35kV、110kV、220kV、500kV等电压等级的高压输电线路。主要用于为户外电力线路在线检测装置、线路027-87102750,设备防盗装置、高压线路污秽在线监测装置等电力设备提供长期稳定的供电。 nyQ&f'<   
TLTP-Ⅱ系列高压感应取电装置为分体式安装方式,由开启式取能互感器(TLTP-CT)和感应取能电源模块(TLTP-PM)两部分组成,开启式取能互感器可以直接悬挂在输电线路上,也可以安装于电缆沟中,感应取能电源模块则可与用户设备集成设计,共用设备机箱。本装置适用于10kV35kV110kV220kV500kV等电压等级的高压输电线路。分体式高压感应取电装置主要用于为户外电力线路在线检测装置、线路设备防盗装置、高压线路污秽在线监测装置等电力设备提供长期稳定的供电。
查看本帖完整版本: [-- TLTP高压感应取能装置 --] [-- top --]