    [分享]POLYCOLD作用及原理 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线ouyuu
     
    发帖
    590
    光币
    3389
    光券
    1
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-09-28
    我是POLYCOLD在中国最早的服务工程 ^.@%n1I"5y  
    2007年之后才进了镀膜机这个行业。 -"'+#9{h  
    冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 ZZHQ?p-  
    \5<Z[#{  
    冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 alzdYiGf  
    )n9,?F#l  
    泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 ,37<F XX,  
    kFkI[WKyZ  
    堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 G,<d;:  
    一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 "v0bdaQH3  
    可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 *K?UWi#$  
    少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 0>-}c>  
    7>r[.g  
    SFwY%2np)!  
    还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, P$y'``  
    造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 ,{(XT7hr  
    7p!f+\kM  
    不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) $E;Tj|W  
    这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 2auJp .  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到
    离线拉比熊
    发帖
    89
    光币
    52
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-28
                 有用,不错 谢谢分享
    离线fly6947
    发帖
    237
    光币
    692
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
    经常出现POLYCOLD   9号点  温度只能降到-70 ℃    怎么破?
    发帖
    264
    光币
    778
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
    厉害了,相当实用的资料啊
    离线光迹
    发帖
    265
    光币
    1192
    光券
    0
    只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-23
    我的就是不化霜,换了阀门是好一两个月,之后又恢复原样;楼主如果有看到我信息,可以加我微信,大家交谈一下。我的微信1052488564,谢谢。
    离线ouyuu
    发帖
    590
    光币
    3389
    光券
    1
    只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
    怀疑是否用了盗版冷媒。 w2('75$J  
    盗版冷媒纯度有问题,导致某些冷媒组分冻结在制冷阀这些地方。 :kwDa a  
    然后就是各种不能化霜,制冷慢之类的问题。 yxf #@Je"  
    $T7 qd  
    另外一个问题就是冷媒纯度问题导致的压缩机温度过高。 M:&%c3  
    压缩机油长期在95度以上的话,容易产生机油炭化。 b9-3  
    等那些炭泥堵掉毛细管的时候,机器基本就废了。 Cp>y<C"  
    不过这是个长期的过程,2~5年不等。 7(^F@,,@  
    所以现在盗版冷媒还是卖的很好。 :!?Fq/!  
    (现在国内除了伯东的冷媒,都是盗版的)
    离线dcfcwdx
    发帖
    145
    光币
    12
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
    谢谢分享
    离线hcatp812
    发帖
    22
    光币
    19
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
    有用的资料
    离线knight627
    发帖
    95
    光币
    89
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
    正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样!
    离线ouyuu
    发帖
    590
    光币
    3389
    光券
    1
    只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
    回 knight627 的帖子
    knight627:正好学习下,刚好是发生了堵塞,维修工程师说是时间用久了,自然就这样! (2018-11-21 10:06)  fqq4Qc)#U&  
    $|3zsi2  
    堵塞是因为开机时候处理不当,让压缩机油进入了冷媒管道. M+HhTW;I=  
    冷媒管道温度降低时,压缩机油冻结造成的堵塞. ,9_O4O%  
    这种情况下,用吹风机加热电磁阀,然后COOL档开机基本能修复。 kS9;Tjcx  
    :l1-s]  
    也有少量是因为进水或者压缩机油炭化物造成的. b09xf"D  
    这种情况下需要更换冷媒