切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2628阅读
    • 0回复

    [讨论]变频供水设备小泵的问题 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线ascxxd
     
    发帖
    6
    光币
    30
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-03-23
    负压变频供水设备系统中没有配置小泵,但系统压力高后,主机会停泵答:查看系统中是否将小泵的允许运行打开,致使系统中虽然无实际小泵工作,但相当于虚设了一个小泵工作,导致系统压力高时主泵停机。如果系统没有设定小泵,请检查第20项是否设定了主机到频率下限停机的功能。 Nzj7e 1=  
    无负压变频供水设备小泵起停过于频繁,为什么? cA%70Y:AV  
    答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。在系统之中,控制器的参数中第23、24项参数“小泵压力正、负误差”设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时,小泵则起动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。 # JHicx\8l  
     
    分享到